日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

博望侯1988
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 262 點
下載積分: 7820 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2012-12-28
最后登錄: 2024-04-09
查看博望侯1988的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-15 11:17
我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-01-15 19:18
選0-5A變送器

主站蜘蛛池模板: 精品成人网 | 精品福利影院 | 在线久综合色手机在线播放 | 伊人色综合97 | 国产欧美在线观看不卡 | 丝袜诱惑在线 | 久久国产成人福利播放 | 亚洲视频入口 | 亚洲欧美在线综合 | 97精品视频在线 | 污视频网站在线免费看 | 污网站在线观看 | 中文字幕免费视频精品一 | 麻豆麻豆必出精品入口 | 青青在线精品视频 | 亚洲欧美综合精品成 | 国产精品视频国产永久视频 | 四虎影片| 一本大道香一蕉久在线影院 | 99精品福利视频 | a级黄色片免费看 | 黄色一级毛片免费看 | 91popr国产在线观看 | 亚洲第一综合网站 | 免费看www视频 | 成人免费福利视频 | 一级毛片免费播放 | 91视频精品 | 四虎影院最新 | 欧美一级片a| 亚洲欧美另类精品久久久 | 黄色激情网址 | 亚洲欧美日韩在线2020 | 91免费国产在线观看 | 亚洲欧美婷婷 | 你懂的视频在线观看资源 | 真实子伦视频不卡 | 夜色99| 狠狠色伊人亚洲综合成人 | 精品综合久久久久久8888 | 免费观看亚洲视频 |