我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 91视频麻豆 | 欧美精品久久一区二区三区 | 天天干天天操天天干 | 久久宗合色 | 国产精品亚洲二区在线 | 久久不卡一区二区三区 | 5g影院天天5g爽天天看 | videosex久久麻豆 | 国产孕妇交bbwxxxxx | 中文精品久久久久国产网址 | 黄色永久免费网站 | 国产欧美一区二区精品久久久 | 久久永久视频 | 一级做a免费视频观看网站 一级做a免费视频 | 欧美大片网站 | 精品一区二区三区三区 | 国产一卡二卡 | 新97人人模人人爽人人喊 | 国产成人一级 | 色爱区综合激月婷婷激情五月 | 欧美一级久久久久久久久大 | 国内偷自拍美女偷自拍视频 | 一 级 黄 色生活片 一 级 黄 中国色 片 | 国产精品19禁在线观看 | 免费高清在线观看a网站 | 久草黄视频 | 成人免费一区二区三区视频软件 | 国产精品合集一区二区三区 | 中文字幕在线网址 | 久久九色| 四虎影视8848a四虎在线播放 | 精品在线播放视频 | 中文字幕在线精品 | 亚洲色图丝袜美腿 | 黄色网址在线看 | 四虎884tt紧急大通知 | 99热在线观看精品 | 亚洲天堂毛片 | 日本美女动态视频 | 国产欧美日韩一区二区刘玥 | 欧美线在线精品观看视频 |