我這邊有個系統,主機355kW,選的800/5的電流互感器,電流變送器的輸入5~50A,輸出4~20mA,用的三菱FX0N-3A的模擬量模塊,標定為0~250,。假設系統現在正好是800A,那么此時模擬量轉換過來的數字量是0吧?對電流變送器的標定不是很明白,尤其是通過電流互感器接入。我的設想:系統最大電流800A對應互感器二次側5A,此時正好滿足電流變送器的最小輸入5A,那么自然對應最小輸出4mA,反應到模擬量里面的數字量就是0,不曉得這樣理解對不對?如果我想800A對應最大數字量250,是不是就要選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器?還請了解的朋友不吝賜教。
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-01-15 11:19
你必須選擇輸入范圍為0-5A的電流變送器。
樓主留言:
也就是標定的范圍是一一對應的,800A一次側電流對應二次側5A,變相的對應電流變送器的輸入5A,輸出側的4mA,模擬量模塊里的0?改成0-5A的輸入就變為800對應250了?
liuyunguang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 138 點
下載積分: 463 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2010-03-16
最后登錄: 2024-11-25
查看liuyunguang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-01-15 15:23
一次側0-800A對應二次側0-5A,選0-5A變送器,一次側0-800A對應變送器4-20MA,然后將此模擬量輸入PLC對應數值0-250(如果通道工程量可組態,可將工程量范圍直接設置為0-800),如為固定值則需要自己在程序中將工程量轉化為0-800。

主站蜘蛛池模板: 一区二区在线视频观看 | 欧美一级特黄刺激大片视频 | 美女在线网站免费的 | 五月天激情婷婷 | 伊人日韩| 国产福利91 | 手机在线看福利 | 国产全黄一级毛片 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 国产精品日本一区二区在线看 | 四虎一区二区三区精品 | 久cao在线香蕉69影院 | 国产你懂 | 国产精品二区高清在线 | 国产精品国产三级在线专区 | 四虎在线免费观看 | 九九久久精品这里久久网 | 欧美黄色免费在线观看 | 亚洲精品国产啊女成拍色拍 | 四虎影视884a精品国产古代 | 91精品福利视频 | 久在草视频 | 91全国探花精品正在播放 | 一本大道久久香蕉成人网 | 免费毛片观看 | 毛片在线观看网站 | 四虎影视站长工具 | 在线观看黄网视频免费播放 | 亚洲欧美一区二区久久香蕉 | 国产情侣一区二区 | www.日韩| 在线免费观看www视频 | 99精品视频不卡在线观看免费 | 黄色短视频在线播放 | 国产成人无精品久久久久国语 | 久久久亚洲欧美综合 | 欧美巨大另类极品videohd | 操综合 | 国产欧美亚洲三区久在线观看 | 欧美性猛交xxxx乱大交中文 | 五月综合色婷婷 |