書上說sm0.1:首次掃描時為ON.初始化脈沖。
       sm0.3:開機進入run時為on一個周期
這樣兩者的區別是?
舉個簡單的例子。現在現場設備因操作者在設備運行的時候,強行拉閘,
                 下一個操作者在合閘前,并沒有復位按鈕,所以設備合閘就運行起來。容易出事故。
                我要求:合閘后不能讓設備自己運行
梯形圖如下:


感覺無論使用sm0.1或者sm0.3 。設備都無法運行了???
不知道如何解決運行這問題。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5215 個
工控威望: 7439 點
下載積分: 159124 分
在線時間: 3174(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-01-01
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-06-30 22:57
SM0.1在PLC運行模式由STOP轉為RUN時就ON一次,無論是重新上電的情況還是一直通電的情況;
SM0.3在PLC重新上電并且進入RUN的時候才會ON一次。
若PLC一直通電,用手撥動模式開關不斷的切換STOP到RUN的狀態,SM0.1在RUN時ON,SM0.3無動作。

您的程序目標應是將兩者之一當作復位按鈕,即在程序中與復位按鈕并聯即可。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 色偷偷亚洲综合网亚洲 | 一区二区三区高清在线 | 精品在线视频免费观看 | 久久国产精品一国产精品 | 岛国a香蕉片不卡在线观看 第九色区 | 中文字幕一区视频一线 | 麻豆媒体2021传播入口网站 | 九色视频在线观看免费 | xx国产| 欧美精品色精品一区二区三区 | 国产精品第 | 国产在线精品观看 | 中文资源在线观看 | 久久精品视频99 | 黄色在线播放视频 | 美女毛片视频 | www.夜夜操.com| 久草香蕉视频在线观看 | 性欧美高清come | 久操网站 | 最新日本免费一区二区三区中文 | 久久精品国产欧美日韩99热 | 亚洲精品色 | 亚洲影院中文字幕 | 国产aⅴ精品一区二区三区久久 | 国产91精品久久久久久久 | 国产成人亚洲精品 | 精品香蕉在线观看免费 | 精品久久久久久中文字幕 | 久久永久视频 | 亚洲综合成人在线 | 中文字幕亚洲一区二区三区 | 欧美日韩1区 | 播放久久国产乱子伦精品 | 东京道区二区三区 | 亚洲一区二区三区成人 | 新天堂在线| 日本卡一卡2卡3卡4精品卡网站 | 国产精品h片在线播放 | 91精品视频在线免费观看 | 日日摸夜夜欧美一区二区 |