本人手里現有一個改造項目
現在有4臺250KW的螺桿式空氣壓縮機,為了實現恒壓供氣,做變頻改造。
改造要求如下:
   變頻為一拖二,可以任意指定兩臺中的任意一臺變頻運行,由壓力變送器采集管網壓力值,由PLC中的PID運算,來調節氣壓恒定。
   當壓力不夠時,系統自動增加另外兩臺空壓機運行,當壓力過高時,系統自動關閉另外兩臺空氣壓縮機。
   現在選用的是S7200PLC。在編程過程中發現對與壓力過高或壓力過低時,起動或關閉另外兩臺空壓機的時間安排上有問題。
  急求有此類似改造經驗的人指點迷津!
  謝謝!!!
zaq1212
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看zaq1212的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-01-13 20:18
一臺變頻器不行的,搞出來的不理想
flin124
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 315 點
下載積分: 783 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2025-01-03
查看flin124的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-01-14 08:41
最好選用兩臺變頻器
一臺變頻器控制兩臺壓縮機的話
時間肯定不好安排
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 530(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-01-04
查看zz680217的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2009-01-14 18:29
不知道你是用什么方法來控制變頻器,按說不應該頻繁啟動變頻器應該用模擬量用控制變頻器的頻率來達到恒壓供氣的目的.

主站蜘蛛池模板: 四虎永久免费观看紧急入口 | 四虎影永久在线高清免费 | 五月天激情久久综合一区 | 四虎4hu永久免费视频大全 | 成人免费男女视频网站慢动作 | www亚洲视频 | 日本性hd| 亚洲伦理在线 | 色91视频| 特黄视频免费看 | 欧美亚洲日本视频 | 国产专区在线播放 | 一级毛片一级黄片 | 四虎成人网 | 亚洲制服丝袜在线 | 亚洲第一二三四区 | 色爱综合网欧美 | 国产91久久精品一区二区 | 精品视频在线观看一区二区三区 | 黄色的视频免费 | 在线精品一区二区三区 | 特黄级 | 国产成人爱情动作片在线观看 | 国产成人精品三级91在线影院 | 欧美国产综合日韩一区二区 | 欧美三级黄视频 | 亚洲视频黄色 | 欧美性受xxxx| 日本高清色www网站色 | 亚洲美女视频网 | 四虎影院永久网址 | 99成人在线视频 | 久久久国产99久久国产久 | 依人成人 | 在线久综合色手机在线播放 | 中文字幕亚洲一区二区三区 | 亚洲精品成人网 | 67pao强力打造高清免费 | 555成人网免费观看视频 | 中文字幕一区二区三区久久网站 | 九九热这里只有精品6 |