楊工你好:

一.   10GM連接J2S-A伺服放大器,如果采用近點狗回零方式,不用絕對位置系統,(ABS傳輸模式,兩位數據傳輸點,傳輸數據準備完畢點等)硬件可以正常連線,做ABS傳輸模式關閉時其他用途,如傳輸定位完畢信號,在PLC中不做絕對系統程序就可以嗎?

二.   啟動定位信號,是一直ON保持到定位結束,直到STOP信號發出才復位還是發一個脈沖信號就可以了?STOP信號也一樣嗎?發出的STOP信號最終都要復位嗎?


  期盼您的回復,謝謝.
dx3620
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 220 點
下載積分: 480 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2017-06-26
查看dx3620的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-07-18 10:39
圖片:
啟動定位信號發一個脈沖信號就可以了,停止的也是。用FXVPS-E編寫參數方便。
樓主留言:
先謝謝啦,楊工能否把10GM\20GM與J2S-A的資料傳我一份,軟件FXVPS-E是英文版,軟件說明書也是英文,費力.我日文還好,如果有日文版的說明書也行能加上這個軟件編程的示例就好了,楊工那如有,發我郵箱.謝謝
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(一天賊忙) 熱心助人!

    主站蜘蛛池模板: 国产小视频你懂的 | 污黄视频在线看 | 亚洲综合在线观看一区 | 久草资源在线 | 四虎 2022 永久网站 | 成人午夜视频一区二区国语 | 色婷婷在线观看视频 | 综合色吧 | 69热精品视频在线看影院 | 国产色在线 | 亚洲 国产深夜福利在线观看网站 | 日本天堂网在线观看 | 综合 91在线精品 | 黄视频在线免费 | 综合欧美视频一区二区三区 | 99精品久久久久久久 | 老司机福利在线免费观看 | 久久99免费视频 | 99热成人精品国产免国语的 | 国产99视频精品免视看7 | 国产麻豆视频免费观看 | 久久久久久久免费视频 | 中文字幕在线观看亚洲日韩 | 国产不卡免费 | 日韩亚洲欧美综合 | 亚洲精品视频在线观看免费 | 国产精品免费播放 | 精品欧美一区二区3d动漫 | 你懂的网站在线播放 | 亚洲伊人成人网 | 2020久久精品亚洲热综合一本 | 看真人视频a级毛片 | 日韩首页 | 美女丝袜在线观看 | 国产日韩欧美在线观看播放 | 久精品在线 | 久久久久久国产精品视频 | 四虎国产精品永久免费网址 | 噜噜噜 综合 亚洲 | 图片区小说区区国产明星 | 久久精品国产精品亚洲精品 | 亚洲精品美女久久久久网站 |