最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

run/stop,然后是對于plc的d8120,進行h81,hc81,h1c81等幾個輪換設置,在電腦usb-485端口,用

了好幾種串口調試助手,只有fx3g-485-bd上面的sd指示燈閃爍一下, 沒有任何的數據返回。難道是

fx3g-485-bd新的模塊有問題?困擾了一個月,敬請高手們指教!

tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2847 個
工控威望: 3619 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 3811(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-01-03
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 21:43
不知道你用什么型號溫控表?
你發送的數據是H22,H33,H44,
看起來不像modbus協議。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76842 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-03
查看始終如一的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-04 08:30
你可用串口助手監測一下485線上的數據,看一下是發送數據是否正確
yrm258
人生就像一臺PLC。人可以選擇誰的指令,PLC沒有選擇。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 1226 點
下載積分: 1125 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2015-09-11
最后登錄: 2024-10-07
查看yrm258的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-05-04 08:51
學習學習了
人生沒有如果只有后果
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-05-06 22:25
圖片:
艱難前進一小步……fx3g-485-bd出來的RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485B連接,RDB與SDB并接后與485A連接。

每一次的脈沖輸入,串口調試助手能夠對應的接收數據,只是數據完全看不懂…………
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-05-06 22:28
對應的數據正確的應該是01 03 00 02,原因在哪里咳?
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76842 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-03
查看始終如一的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-05-07 08:47
按你程序我測試了一下是返回01 03 00 02,應該是你硬件接線錯誤,應是RDA與SDA并接后與電腦usb-485端口的485+連接,RDB與SDB并接后與485-連接。
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-05-07 10:42
但是按照你的那個接,我一開始也試了,fx485bd通訊板的電阻左邊中間,右邊全部撥動過,都沒有數據返回,問題在哪里呢?……(好想要得到你的那個效果)
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76842 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-03
查看始終如一的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-05-07 11:06
我是放在中間的
zhangqin1222
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 110 點
下載積分: 747 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2017-12-26
最后登錄: 2024-12-23
查看zhangqin1222的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-05-07 11:07
請問你用的plc,通訊板,是不是三菱啊?@始終如一
始終如一
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 496 個
工控威望: 2974 點
下載積分: 76842 分
在線時間: 765(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2025-01-03
查看始終如一的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-05-07 11:11
FX3GA
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 954 個
工控威望: 1131 點
下載積分: 13865 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-12-31
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-05-07 11:40
引用
引用樓主zhangqin1222于2018-05-03 20:02發表的 調試助手讀取plc的困擾 :
最近買個三菱fx3sa的plc,配fx3g-485-bd,做plc讀取溫度表的通訊調試。
電腦usb-485端口與溫度表進行modbus通訊,用串口調試助手發送、接收數據都正常。但是……根

據網上資料(圖一), 進行最簡單、基本的串口調試。自己的plc程序(圖2、3),從1-12步是強制

.......

我最近也在研究這個問題,通訊很懵逼啊,我用的和你的一樣fx3sa,加的是3ga 485bd,和臺灣創鴻儀表通訊
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go

主站蜘蛛池模板: 中文字字幕码一二区 | 亚洲一区二区中文字5566 | 伊人网站在线观看 | 欧美在线完整高清观看 | 在线观看黄色小视频 | 亚洲精品综合在线 | 中国黄色网址大全 | 中文在线免费看视频 | 欧美一级特大特黄 | 黄色91香蕉视频 | 我想看黄色毛片 | 黄色毛片看看 | 四虎国产成人亚洲精品 | www.天天色 | 孕交videos小孕妇xx另类 | 在线激情小视频 | a免费毛片在线播放 | 国产精品久久久精品视频 | a级成人高清毛片 | 一区二区三区高清 | 国产麻豆91网在线看 | 五月开心激情网 | 亚洲不卡在线观看 | 最近中文字幕完整国语 | 免费黄色a视频 | 亚洲黄色第一页 | 99热视屏 | 亚洲国产天堂久久综合9999 | 就要精品综合久久久久五月天 | 亚洲一区二区在线 | 亚洲欧美日韩中文综合在线不卡 | 成人免费无毒在线观看网站 | 久久99热精品免费观看动漫 | 外国三级毛片 | 亚洲精品国产福利在线观看 | 4虎最新地址是什么 | 91精品网站| 久久精品中文字幕一区 | 西欧free性video欧洲 | 91精品福利在线 | 日本天堂网址 |