1PG定位模塊在使用時,寫程序的時候,走完一定的脈沖數后是用定位標志來表示結束好還是用比較指令來表示結束好?
它們做起來有沒有什么優缺點,或者說哪個定位更精確點,各自有什么弊端,希望能指點下,謝謝!
一分學習,三分實踐。
a10141014a
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 177 點
下載積分: 874 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2024-12-16
查看a10141014a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 16:18
當然就編寫方便上 用定位標誌來就好,用比對位置編寫較麻煩,1PG本身沒有回饋訊號,所以準確性來說都一樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 真誠感謝!
  • 偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-22 16:27
    用標志位好,用脈沖比較會有誤差,特別是你需要在經過多少脈沖后有輸出控制信號的好,信號有誤差
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 熱心助人!
    wangshaobo1
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2016-05-13
    最后登錄: 2018-04-01
    查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-26 15:36
    用標志位比較好,脈沖比較也行看定位要求精度。
    wsb

    主站蜘蛛池模板: 国产福利在线 | 孕妇毛茸茸xxx | a级免费在线观看 | 一区二区三区毛片免费 | 手机av看片 | 欧美一级视 | 综合在线亚洲 | 亚洲欧美久久精品1区2区 | 国产高清国产专区国产精品 | 欧美在线网站 | 日本色色网 | 久久久久综合网久久 | 伊人久久久久久久久香港 | 亚洲综合色一区二区三区另类 | 中文在线1区二区六区 | 久久这里只有精品9 | 国产精品青青 | 色网站在线视频 | 美女禁区a级全片免费观看 美女裸免费观看网站 | 亚洲国产人久久久成人精品网站 | ww4545四虎永久免费地址 | 国模xxxx小私拍视频 | 真人毛片 | 久久久久久久久久免观看 | 在线观看精品视频网站www | 全黄一级片 | wwww.黄| 欧美色欧美亚洲高清图片 | 永久无需付费看视频 | 免费毛毛片 | 国产年成美女网站视频免费看 | 成人免费又黄又爽视频 | 亚洲伊人久久一次 | 国产高清免费不卡观看 | 一本久道久久综合婷婷 | 亚洲精品综合久久中文字幕 | 中文字幕一二三四 | 亚洲精品香蕉婷婷在线观看 | 四虎在线永久免费观看 | 91精品在线免费视频 | 四虎高清成人永久免费影院 |