1PG定位模塊在使用時,寫程序的時候,走完一定的脈沖數后是用定位標志來表示結束好還是用比較指令來表示結束好?
它們做起來有沒有什么優缺點,或者說哪個定位更精確點,各自有什么弊端,希望能指點下,謝謝!
一分學習,三分實踐。
a10141014a
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 177 點
下載積分: 874 分
在線時間: 60(小時)
注冊時間: 2013-10-18
最后登錄: 2024-12-16
查看a10141014a的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-22 16:18
當然就編寫方便上 用定位標誌來就好,用比對位置編寫較麻煩,1PG本身沒有回饋訊號,所以準確性來說都一樣
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 真誠感謝!
  • 偶爾開播
    https://www.youtube.com/channel/UCR7KK2amDeHRUi6WNd5fh7A/videos
    hmilydyk
    自動化設計改造是我的職業也是我的愛好
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 464 個
    工控威望: 597 點
    下載積分: 1153 分
    在線時間: 167(小時)
    注冊時間: 2012-08-21
    最后登錄: 2024-06-17
    查看hmilydyk的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-08-22 16:27
    用標志位好,用脈沖比較會有誤差,特別是你需要在經過多少脈沖后有輸出控制信號的好,信號有誤差
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(srgkong) 熱心助人!
    wangshaobo1
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 17 個
    工控威望: 105 點
    下載積分: 614 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2016-05-13
    最后登錄: 2018-04-01
    查看wangshaobo1的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-08-26 15:36
    用標志位比較好,脈沖比較也行看定位要求精度。
    wsb

    主站蜘蛛池模板: 亚洲毛片免费观看 | 私人毛片免费高清影视院丶 | 伊人不卡 | 亚洲综合激情 | 一级特级aaaa毛片免费观看 | 一区二区三区不卡视频 | 一区不卡在线观看 | 天天欲色成人综合网站 | 在线免费精品视频 | 亚洲成年 | 四虎影视在线观看2413 | 亚洲最大色网站 | 狠狠综合久久久久尤物丿 | 五月天婷婷精品视频 | 亚洲人人精品 | 永久免费精品视频 | 国产成人亚洲精品无广告 | 一级成人黄色片 | 99久久免费国产精品 | 亚洲国产欧美在线 | 又黄又爽的男女视频 | 亚洲伊人色欲综合网 | 中文字幕国产一区 | 久久机热这里只有精品33 | 好看的视频免费大全 | 黄毛片网站 | 国产一级特黄全黄毛片 | 5151hh四虎国产精品 | 大色综合色综合网站 | 四虎影酷| 四虎在线永久免费观看 | 欧美精品片在线观看网站 | 天天白天天谢天天啦 | 免费的一级毛片 | 中文字幕精品视频在线观 | 亚洲一区免费在线观看 | 在线免费污视频 | 午夜精品免费 | 在线毛片网站 | 免费福利影院 | 久久亚洲国产精品影院文轩探花 |