日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

282095488
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2021-01-19
查看282095488的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 10:53
        手上一個項目,用的是300的PLC,現要將一個500分辨率的增量型編碼器接在PLC上,直接將編碼器的A相接在PLC的輸入點上,用程序讀編碼器的脈沖的方法來定位的話可行嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 11:53
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。
282095488
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2021-01-19
查看282095488的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-26 13:41
引用
引用第1樓wwcwwc于2013-08-26 11:53發表的  :
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。

        直接用S_CU和S_CD計數器塊可以讀到編碼器的每一個脈沖嗎?

主站蜘蛛池模板: 最新色视频 | 亚洲一区二区日韩欧美gif | 久久77 | 国产高清在线精品一区a | 亚洲综合久| 国产在线91精品入口 | bb毛片 | 亚洲欧美日韩综合一区 | 91免费公开视频 | 亚洲综合色吧 | 无码精品日韩中文字幕 | 亚洲第一在线 | 亚洲小说欧美激情另类 | 亚洲第一色视频 | 新游记免费 | 午夜爱爱爱爱爽爽爽网站免费 | 一区二区三区中文 | 成人国产三级精品 | 成年wwxx视频免费中文 | 亚洲 欧美 日韩在线 | 国产美女一级特黄毛片 | 污片免费在线观看 | www.91麻豆| 精品亚洲欧美高清不卡高清 | 717秋霞三级good在线观看 | 亚洲第一视频在线 | 九九精品视频在线免费观看 | 欧美v亚洲| 一区三区三区不卡 | 欧美一区二区在线观看免费网站 | 在线观看黄色网页 | 国产精品免费久久 | 亚洲欧洲免费 | 四虎精品成人免费永久 | 国产成人精品精品欧美 | 成人免费毛片视频 | 综合久久久久久 | 黄页在线播放 | 四虎网址在线 | 一个人免费播放在线视频看片 | 看片国产 |