樓主  發表于: 2011-11-17 08:58
以下問題,已經在百度查詢但未找到理想答案。
0.5S級和0.2S級電流互感器測量誤差各是多少?
100比5的電流互感器,如果一次側電流超過100A后,會有什么后果?
計量表是三相四線3*1.5(6)安的,它是怎么區分,100比5和1000比5的互感器的,電阻值嗎?



渤海邊
天下大事必作于細
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 327 點
下載積分: 2752 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2010-09-08
最后登錄: 2021-05-11
查看渤海邊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-17 19:28
互感器的誤差應該是0.5%和0.2%

電流互感器是利用電磁感應原理工作的,因此過負荷會使鐵芯磁通達到飽和或過飽和,則電流比誤差增大,使表針指示不正確,計量不準;這樣不光不能準確測量還可能損壞測量設備。由于磁通增大,使鐵芯和二次繞組過熱,會加快絕緣的老化,長時間運行使互感器絕緣損壞,造成事故。

這樣的計量表最大的額定電流為6A,需要接互感器來計量.
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-17 19:34
  謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-11-18 09:40
謝謝  100比5  和1000比5,結果都是5A,那計量表,怎么知道互感器的變比的那?
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-11-18 12:27
兄弟  計量表是不可能知道你用的電流互感器的變比是多少的  它也不用知道  它只對它的輸入作計量  實際用電量是要靠用互感器的人手工將電表電量值乘以互感器變比的
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-11-18 12:30
比如電表上顯示用電1度  則 100/5互感時實際用電為20度  1000/5時為200度
ytmf0795
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 304 點
下載積分: 9694 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2007-07-22
最后登錄: 2016-11-04
查看ytmf0795的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-11-18 12:33
至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-11-18 16:07
電表的輸入信號就是互感器的輸信號,100:5   1000:5的電表的量程都是0-5A,只是表盤上的刻度不一樣罷了。
綠色的微笑
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-11-18 16:51
引用
引用第6樓ytmf0795于2011-11-18 12:33發表的  :
至于用什么變比的互感器就要看你的工作電流多大啦 一般取百分之六十較為全適

我這個電表是預付費的,錢在表里,不用人的。

主站蜘蛛池模板: 久久亚洲精选 | 四虎影视com88| 中文久草 | 免费看污的视频网站 | 四虎影院紧急入口 | 欧美一区二区三区精品 | 综合激情在线 | 成人a视频 | 欧美国产精品不卡在线观看 | 高清在线亚洲精品国产二区 | 欧美人禽猛交狂配免费看 | 四虎视屏 | 2022国产91精品久久久久久 | 夜夜夜夜夜夜爽噜噜噜噜噜噜 | 亚洲永久精品一区二区三区 | 激情tv| 99久久精品国产一区二区 | 污网在线看| 女同性天堂在线播放 | 搜一级毛片| 伊人久久大香线蕉影院95 | 夜夜天天操 | 精品国产一区二区三区香蕉 | 亚洲第一网 | 欧美中文字幕一区二区三区 | 综合网五月 | 又黄又爽又色的视频 | 欧美一级黄色录相 | 欧美日韩图区 | 1717she精品视频在线观看 | 永久黄网站色视频免费观看 | 久久99国产精品二区不卡 | 中文字幕综合久久久久 | 欧美在线视频一区二区 | 国产成人免费不卡在线观看 | 色综合久久综合欧美综合图片 | 九九在线精品视频播放 | 99久热只有精品视频免费观看17 | 亚洲国产天堂久久九九九 | 91精品久久 | mmm625欧美成人影院 |