樓主  發表于: 2011-03-17 16:36
本人現遇到一個棘手問題:我工廠的DCS控制系統采用的是昆騰170 51CPU,現場通訊采用的是MB+通訊網絡,這段時間經常出現所有設備同時跳停現象,觀察程序運行狀態,cpu運行正常,無故障顯示,plc發出的驅動信號正常,但設備的運行信號會出現瞬時丟失現象,但馬上恢復正常,經過多次觀察發現是cpu發出的驅動信號在與IO模塊通訊過程發生丟失造成系統設備跳停,俱所為的通訊故障,我檢查現場mb+通訊電纜發現電纜阻抗與理論計算不一樣,理論計算通訊電纜兩端跨接終端電阻后的阻值應在60歐姆左右,但測量值在90歐姆左右,那位專家幫忙分析一下,通訊數據為什么會出現瞬時丟失現象?

主站蜘蛛池模板: 四虎影视永久免费观看 | 5151四虎永久在线精品免费 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 在线不卡一区二区三区日韩 | 精品久久久久久国产91 | 99久久精品免费视频 | 综合精品视频 | 日本色图网站 | 久久久久国产精品免费看 | 亚洲 国产 图片 | 在线视频免费视频网站 | 亚洲精品日本 | 欧美黑人激情乱妇 | 老司机免费精品视频 | 四虎www成人影院免费观看 | 亚洲图片另类图片 | free性欧美交 | 美女网站黄| 福利网站在线 | 欧美亚洲国产成人高清在线 | 美国一级大黄大色毛片视频一 | 不卡欧美 | 91av免费| 日韩欧美精品有码在线观看 | 欧美激情在线精品一区二区 | 中文字幕日韩专区 | 亚洲经典激情春色另类 | 色综合天天综合网国产成人网 | 午夜免费小视频 | 国产成人网| 久久久久综合 | 国产丰满老妇伦子www | 四虎影院永久网站 | 午夜一级福利 | 国产成人精品视频免费大全 | 视频免费观看在线播放高清 | 香蕉在线精品一区二区 | 视频国产一区 | 色聚网久久综合 | 国产精品成人免费福利 | 真实国产乱子伦视频 |