12樓  發表于: 2010-12-30 18:44
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。
chengjianbo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 386 個
工控威望: 573 點
下載積分: 3443 分
在線時間: 1292(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2025-01-04
查看chengjianbo的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2010-12-30 18:51
電機斷相過載保護器一般都有過載延時時間調整和電機額定電流調整,
過載延時時間應該略大于電機啟動時間,檢查是否調整好。
lxwjtao
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 98 點
下載積分: 976 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2009-12-26
最后登錄: 2024-04-07
查看lxwjtao的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2010-12-30 19:47
可以把保護器電源接在接觸器下端,再試一次如果好了是輔助觸頭有問題,不好是保護器有問題。
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2010-12-30 20:07
你可以自己先試試把短路保護器2根線短路試試,如果是他那就把程序中價格1秒~3秒延時動作就行了,超過時間自保脫扣報警。
第二就是如果還是這問題,你就先不要拆,先試試下到工序,把PLC輸出短路,看看是不是PLC觸點有問題,有問題就換一個接點。
第三就是如果還在就是繼電器有問題,把繼電器出來的線短路,如果還有那就換掉接觸器就絕對正確。
試試吧,只有幾個條件,很簡單,如果不理解可以找我
QQ:354768692
yaoxudong
我的QQ:354768692,電話是:13961670034
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 377 個
工控威望: 455 點
下載積分: 1102 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-08-04
最后登錄: 2024-07-09
查看yaoxudong的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2010-12-30 20:11
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2010-12-31 07:52
非常感謝各位壇友們的幫助,四個電機已經損壞兩臺了,待電機來了后按照壇友們的方法試一下吧,再次感謝!!!
nhsl
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 324 個
工控威望: 478 點
下載積分: 6759 分
在線時間: 283(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2017-12-19
查看nhsl的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2010-12-31 08:02
引用
引用第12樓yangbz2005于2010-12-30 18:44發表的  :
故障原因:是將保護器的常閉點接在了PLC,一開機因為保護器的觸點閉合的,就相不于缺相或過載了,PLC動作就斷開接觸器,當斷開后,保護器失電,又重新開始,如此往復,造成“噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作”,解決辦法:將保護器的常開點接PLC,即可。



這種保護器只有一組常閉接點,因為以前從沒有用過這種保護器,估計工作過程是這樣的,電流如果出現過載或者短路時,保護器常閉接點斷開,此時PLC輸入回路斷開,負載的交流接觸器釋放,從而保護電動機。

電機回來后,俺可以實驗一下,謝謝
f2837330
335099868
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 159 個
工控威望: 366 點
下載積分: 1431 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2023-06-20
查看f2837330的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2010-12-31 09:25
引用
引用第16樓yaoxudong于2010-12-30 20:11發表的  :
12樓說的正確,不能接到接觸器的觸點上,可以接到電源上,他是檢測電機電源的話,接到電機上或者接觸器之后,,延時檢測就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(783252984)
    sandy_love
    感悟生活,創新的源泉...
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 487 個
    工控威望: 823 點
    下載積分: 1610 分
    在線時間: 482(小時)
    注冊時間: 2008-12-08
    最后登錄: 2025-01-04
    查看sandy_love的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2010-12-31 09:33
    PLC輸入點壞了吧,或者是接觸器,或者是程序本身,樓主應該分開測試逐個排除故障!
    會飛的青蛙
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看會飛的青蛙的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2010-12-31 14:42
    應該是保護器的問題,換了吧
    kiz123
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 174 個
    工控威望: 354 點
    下載積分: 943 分
    在線時間: 159(小時)
    注冊時間: 2007-11-19
    最后登錄: 2024-06-24
    查看kiz123的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2010-12-31 19:50
    關鍵在微動繼電器上,如果是在微動繼電器噠~~噠~~噠的吸合與斷開的動作,那就是前面的問題.反之就是后面的問題了,很簡單的.
    wycfm25202
    糊涂
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 162 個
    工控威望: 253 點
    下載積分: 2465 分
    在線時間: 65(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2024-11-17
    查看wycfm25202的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2010-12-31 20:18
    1   常閉點有問題,先短接
    2   檢查PLC輸出點是否正常
    3  不接電機,看是否正常
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 2/3     Go

    主站蜘蛛池模板: 国产香蕉视频在线观看 | 国产福利在线免费观看 | 最新中文字幕 | 黄色字幕网 | 中文字幕亚洲精品 | 美国一级毛片片aaa 美国一级毛片片aa成人 | 久久久国产视频 | 中文字幕高清 | 欧美片在线视频观看 | 亚洲一区二区三区高清网 | 国产精品视频免费视频 | 老司机午夜精品视频在线观看免费 | 欧美日韩亚洲成人 | 精品一区二区视频 | 国产高清在线丝袜精品一区 | 国产亚洲美女精品久久久久 | 久久久精品久久久久久久久久久 | 九九久久九九久久 | 国产精品欧美一区二区三区不卡 | 欧美日韩综合网 | 日本特色一级强 | 五月天开心婷婷 | 香蕉视频官网 | 四虎永久精品免费网址大全 | 四虎永久免费网站 | 永久免费视频v片www | 岛国最新资源网站 | 伊人狠狠丁香婷婷综合色 | 欧美国产精品不卡在线观看 | 亚洲成人在线免费观看 | 高清成年美女黄网站色大 | 四虎精品成人免费永久 | 美女被免网站在线视频 | 国产精品视频网站你懂得 | 国内精品视频一区二区三区 | 啪孕妇网站| 婷婷亚洲久悠悠色在线播放 | 在线播放亚洲视频 | 欧美正片 | 国产精品毛片无码 | a毛片免费观看 |