樓主  發表于: 2010-12-27 17:48
圖片:
背景是這樣:公司現在進了一批電機,用的是SANCH變頻器控制,PLC是三菱的FX-3G,現在目的是要把變頻器和PLC連接,運行起來,過2天就要調試了
現在直接進入我的問題:
   一:變頻器和PLC能 不在程序里做通訊而直接接線,用變頻器的控制面板進行控制嗎?
   二:下面附一圖,如果我現在就想要電機:“正轉,故障輸出”,那么那線應該怎么連?
   三:報警輸出有RA,RB,RC,旁邊有提示說AC  250V 2A 以下,DC  20V 2A以下,這個是什么意思,要怎么接,我僅僅想要的是故障輸出,我怕我接錯了,PLC燒了就麻煩了。
求各位大蝦一定要幫小弟這個忙!!
jonnyhsieh
系統整合
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 564 個
工控威望: 1150 點
下載積分: 721 分
在線時間: 730(小時)
注冊時間: 2010-06-03
最后登錄: 2024-06-03
查看jonnyhsieh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-27 21:46
1.設置變頻器[內部與外部控制]
2.乾接點[不帶電接點]
3.RA,RB,RC是乾接點a,b輸出
樓主留言:
能給我QQ號嗎,我還有幾個問題想請教一下

主站蜘蛛池模板: 亚洲四虎| 国产成人综合网在线播放 | 亚洲第一在线播放 | 欧美1卡一卡二卡三新区 | 在线观看理论福利片 | 精彩视频一区二区三区 | 依人九九 | 亚洲成a人片77777kkkk | 久久精品a国产一级 | 亚洲综合色站 | 孕交欧美| 91精品福利手机国产在线 | 国内精品久久久久女同 | 日本不卡1卡2卡三卡四卡最新 | 99在线视频网站 | 四虎成人网 | 中文字幕一区二区三区不卡 | 久久久四虎成人永久免费网站 | 免费直接看黄 | 国产一区二区不卡视频 | 精品久久综合一区二区 | 欧洲美女网| 亚洲一二区视频 | 污视频推荐 | 毛片久久 | 伊人热| 国产福利不卡视频在免费 | 一级特黄网站 | 国产区精品 | 久久午夜精品视频 | 欧美正片| 一级毛片在线观看免费 | 国语自产免费精品视频一区二区 | 中国a级黄色片 | 国产在线丝袜 | 成人观看免费大片在线观看 | 亚洲一区二区三区免费观看 | 色爱区综合激月婷婷激情五月 | 亚洲综合色婷婷 | 欧美人一级淫片a免费播放 欧美人视频在线观看视频 欧美人xxxxx | 日韩中文字幕网站 |