日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

我有我自由
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 192 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2010-12-07
最后登錄: 2013-06-03
查看我有我自由的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2010-12-08 23:10
我現在有一個PLC  FX2N-80ER  和FX2N-4AD,而現場有一個電導率儀表顯示數據,有一個0~24v的輸出端口,(觸摸屏上顯示他的軟元件是D101)


怎么樣實現將模擬量轉化為數字信號?(最好有梯形圖)
  
小弟新手上路,多謝各位指教?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9682 個
工控威望: 8580 點
下載積分: 16742 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-31
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-12-08 23:43
你最好下載一個FX特殊功能模塊手冊 http://down.ymmfa.com/?id=46  里面包含2AD 4AD 2DA 4DA等的用法

4AD可以接0-10V的電壓信號,不要超過10V
假如4AD是在PLC邊上第一個模塊,使用第一個通道時這樣寫
|M8000|------------------------------[TO K0 K0 H0 K1]   (設置為電壓模式)
                                   |--------------[FROM K0 K5 D101 K1]  (把第一個通道的值讀到PLC的D101)
還有,在4AD里,0-10V這個量轉換成數字是0-2000,如果你屏上顯示的是電壓,還得在PLC里計算一下,把數字算回電壓放到D101里
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水

主站蜘蛛池模板: 四虎影院com | 在线播放国产区 | 国产成人精品视频免费 | 四虎成人免费网站在线 | 国产成人综合网亚洲欧美在线 | 亚洲国产精品91 | 2018一级毛片免费观看 | 国产91精品一区 | 亚洲国产精品丝袜在线观看 | 欧美一区二区二区 | 在线国产一区 | a级片在线视频 | 精品国产麻豆免费网站 | 日韩 欧美 中文 | 黄色带三级1 | 亚洲88 | 国产香蕉视频在线播放 | 国产精品网址你懂的 | 孕妇一级临盆孕交 | 久久不卡日韩美女 | 亚洲黄色在线看 | 超级成人97碰碰碰免费 | 第四色播日韩第一页 | 中国毛片在线观看 | 成人最新午夜免费视频 | 欧美在线资源 | 国产成人91一区二区三区 | 中文在线观看www | 一区二区在线视频观看 | 老司机在线ae85 | 亚洲一个色 | 色原网 | 久久久精品久久久久三级 | 日本福利片国产午夜久久 | 动漫网站免费在线观看 | www.四虎影| 久久免费观看国产99精品 | 天天噜夜夜操 | 欧美交换配乱淫粗大 | 884hutv四虎永久黄网 | 最近最新中文字幕在线第一页 |