        單位有一供電變電所,主變2000KVA。其中有一設備裝機容量為160KW六臺110KW二臺及其它小容量電機組成。電機啟動方式:星-三角啟動。當設備啟動完成時變電所的功率因數是0.85左右。問題是當設備每個時間節拍工作時,在其中一工作時段變電所功率因數下降為0.6左右,(全過程工作節拍為1分鐘)。功率因數下降的時間為10秒,采用無功補償在短時間內顯然不現實。請大家討論采用何方式提高功率因數?
說明:上訴設備供電電壓400V,功率因數指示是指低壓側。
[ 此帖被wwcwwc在2010-07-23 08:21重新編輯 ]
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2010-07-27 22:40
啟動時就地補償,單獨加補償電容。如果和總補償柜有沖突可以設置補償時間,與總柜錯開補償時間,啟動后關閉就地補償電容。你的電網正常運行時功率因數在0.85是有些低了,我認為就地補償可以不用關閉。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
郵箱:[email protected]
[email protected]

主站蜘蛛池模板: 中文欧美日韩 | 亚洲综合一区二区精品久久 | 永久国产 | 在线视频欧美精品 | 91精品国产91久久久久福利 | 黄网址在线永久免费观看 | 91精品视频在线 | 91av在线导航 | 久久久亚洲天堂 | 欧美高清在线不卡免费观看 | 久久国产精品亚洲综合 | 你懂的国产精品 | 久久久久国产成人精品 | 亚洲国产乱码在线精品 | 91精品国产综合成人 | 国产精品分类视频分类一区 | 亚洲欧美综合在线观看 | 欧美猛性 | 午夜精品久久久久久 | 国产精品永久免费 | 欧美亚洲国产成人精品 | 日韩精品www | 最新久久精品 | 欧美在线观看网站 | 永久无需付费看视频 | 精品丝袜美腿国产一区 | 成人毛片免费观看视频在线 | 69视频免费观看 | 国产原创麻豆精品视频 | 91福利视频免费 | 四虎永久地址4hu紧急入口 | 精品国产一区二区三区不卡在线 | 国产成人一区二区三区免费观看 | 91视频麻豆视频 | h视频在线观看免费网站 | 午夜性爽快免费视频播放 | 久草成人 | 日韩在线播放视频 | 孕妇videos孕交小孕妇 | 免费高清精品国偷自产在线 | 人人乳乳香蕉大免费 |