如圖所示,是電路的一部分,所示電路比較簡單,大家一看就明白。
當7a和7b之間有一個閉合的信號時,打開電磁閥SV1,延時一段時間后斷開(假定設定10s吧)
問題和現象:
當電源以及圖中所示負載是DC24V時,延時時間到,燈不熄滅,時間繼電器線圈不失電同時伴有滋滋的響聲,經過判斷處理,若將燈線斷開,時間繼電器線圈能在延時到后失電,線路正常工作。
當電源以及圖中所示負載是AC220V時,一切正常
當然在原指示燈處先用中繼替換,再將信號給指示燈,也能滿足控制要求,但因電控箱尺寸所限,不可再加額外的什么電器。
請問各位高手,為什么DC24V就出現如上所說現象,若現在只能用24V電源(原因外部電磁閥工作電壓已確定),該怎么辦?謝謝!大家暢所欲言!
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-24 15:12
時間繼電器有沒有檢查過?24V電源是獨立電源,有沒有屏蔽信號?還有你的1SP的開關是瞬間的信號吧.有沒有長期接通?意思就好像按鈕一樣,有自帶復位還是點動式的?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sjm213) 熱心助人

    主站蜘蛛池模板: 国产小视频免费看 | 亚洲欧美另类久久久精品能播放的 | 中文字幕成人网 | 国产无套在线观看视频 | 91手机看片国产福利精品 | www.91免费视频| 久久综合精品国产一区二区三区 | 免费看污网址 | 四虎影视永久在线精品免费 | 伊人久久成人成综合网222 | 最新国产在线观看福利91 | 伊人久久大香网 | 精品国产一二三区 | 久操社区| 国产91免费在线观看 | 中文字幕亚洲国产 | 亚洲福利秒拍一区二区 | 日韩四区| 在线精品日韩一区二区三区 | 伊人影视在线观看日韩区 | 99在线观看 | 一本色道久久综合亚洲精品加 | 精品国产一区二区三区久久 | 欧美国产亚洲精品a第一页 欧美国产亚洲精品高清不卡 | 天堂最新资源在线 | 四虎永久在线视频 | 在线黄色大片 | 欧美性视频一区二区三区 | 国产欧美日韩综合在线一 | 国产精品 视频一区 二区三区 | 亚洲精品成人久久久影院 | 欧洲成人免费高清视频 | 欧美视频不卡一区二区三区 | 日韩一本| 中文字幕视频网站 | 亚洲国产精品日韩一线满 | 黄页网站免费视频 | 一级黄色大毛片 | 欧美精品在欧美一区二区 | 综合五月天堂 | 91福利国产在线观看网站 |