日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

羅佰均
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 199 點
下載積分: 720 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2008-08-18
最后登錄: 2013-07-22
查看羅佰均的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-11-08 21:01
怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它6.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約80m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?
有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有5m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?
想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過6.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?6.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?

此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
shklby
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看shklby的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-11-10 12:30
方法很多,但最實用、簡單、省錢的方法是:水池入水口裝特制浮球閥(高水位關閉、低水位開啟),泵房裝電接點壓力表--------當水池高水位時因關閉了出水口,壓力必然上升(此時電接點壓力表設置上限停泵壓力比正常供水壓力略高一點即可)到低水位時出口閥門打開,壓力下降(再在設電接點壓力表置下限起泵)

主站蜘蛛池模板: 中文字幕 亚洲一区 | 伊人久久大香线蕉综合爱婷婷 | 亚欧中文字幕 | 亚洲天堂色视频 | 国产高清在线精品一区二区三区 | 国产永久福利 | 91精品国产91久久久久 | 亚洲第1页 | 99久久精品国产一区二区成人 | 91亚洲国产成人久久精品网址 | 国产一区二区久久精品 | 中文字幕热久久久久久久 | 国产小视频你懂的 | 性夜影院爽黄e爽痛轻点www | 在线观看黄色网页 | 成人免费看片视频色多多 | 欧美日韩国产专区 | 九九精品在线播放 | 欧美两性人xxxx高清免费 | 中文字幕日韩在线一区国内 | 美国美女一级片 | 亚洲激情久久 | 久久精品免视着国产成人 | 国产午夜精品不卡视频 | a级黄色片视频 | 日韩 亚洲 制服 欧美 综合 | 丝袜制服第一页 | 麻豆国产成人精品午夜视频 | 欧美黑人性暴力猛交免费看 | 香蕉网站视频 | 你懂的网站在线观看网址 | 精品福利国产 | 2022国产成人精品视频人 | 欧美一级影视 | 四虎免费入口 | 欧美在线不卡 | 欧美视频在线观看视频 | 免费福利在线 | 一级毛片无遮挡免费全部 | 色偷偷亚洲第一成人综合网址 | 免费福利影院 |