日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

250557508
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看250557508的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-10-15 19:38
    小弟公司是做人造石材的,有一臺壓制板材的機器,配置了8臺震動電機,每臺4.5KW,用一臺75KW的變頻器拖動。平時都很正常。
  昨天晚上,一次燒了兩個電機,并且導致公司電源總開關(630A)跳閘,恢復供電以后,發現生產線大部分的指示燈(直接接在電源上沒經過接觸器控制的,還有停電時正處于工作狀態的)燒壞~!而且有三個計量裝置(2稱重顯示器,1溫控顯示器)燒壞~!
  當時小弟并不當班,而值班那位哥們是剛來的,上班才一個禮拜,基本不清楚當時的狀況。但是根據我們車間主任的描述,當時的電壓達到430V,我想問問是不是跟這個有關?給控制回路裝上隔離變壓器能夠解決問題么?要是不行,那我應該咋辦?
  請哪位大俠指點一下迷津~~~感激不盡!
[ 此帖被250557508在2009-10-17 21:30重新編輯 ]
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2483 個
工控威望: 1779 點
下載積分: 83784 分
在線時間: 1529(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-31
查看pretco123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-16 08:44
電源配電的問題,有430V電壓肯定是不正常的.電壓不穩定升高才會燒毀電器件!建議加裝三相電壓保護裝置或穩壓電路!

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品自由自在 | 国产在线观看美女福利精 | 中文有码中文字幕免费视频 | 日韩精品无码一区二区三区 | 精品视频手机在线观看免费 | 中文字幕第二页在线 | 视频在线观看一区二区 | 欧美人与动人物a级网站 | 成人国产亚洲 | 五月激情综合 | 日本欧美特黄特色大片 | 在线观看视频欧美 | 亚洲午夜免费视频 | wwwxxx亚洲 | 天天拍天天色 | 一级黄色免费网站 | 福利网站在线播放 | 免费黄色在线看 | 黄色毛片视频免费 | 国产精品丝袜视频 | 亚洲天堂一区二区三区四区 | 国产成人精品高清不卡在线 | 综合网伊人| 草美女视频| 国产在线91区精品 | 亚洲欧美日本国产 | 亚州综合激情另类久久久 | 亚洲精品在线免费观看视频 | 综合558欧美成人永久网站 | 国产你懂 | 国产精品福利在线 | 国产精品9999久久久久 | 亚洲欧美一区二区久久香蕉 | 爱爱免费网址 | 久久精品国产免费 | 天天久久综合网站 | 日韩 欧美 综合 | 丝袜第一页 | 日本成人福利 | 国产精品分类视频分类一区 | 巨色综合|