我單位有一套設備,用一臺軟啟動器分別啟動兩臺電動機,分為手動方式啟動和自動方式啟動,電機功率是22KW,自動的時候軟啟動動器先啟動一臺電動機,時間是20S,時間到了以后軟啟動器的常開觸點閉合,PLC檢測到軟啟的信號以后就斷開啟動接觸器再閉合旁路接觸器,延時5S,再啟動另一臺電動機,時間到了以后斷開啟動接觸器,再閉合旁路接觸器,
手動方式的時候,隨便先啟動哪一臺電機都能自動切換到旁路接觸器,
現在的情況是,自動的時候能啟動,但一切換旁路的時候軟啟動器就顯示F4,旁路接觸器不能閉合,啟動接觸器也斷開了。
查了一下手冊,F4的情況:1.電源電壓過低。2.啟動時間太短。
電源電壓過低的情況可以排除。
啟動時間過短就說不通了,手動的時候就能切換,為何自動就不能切換?郁悶!
現在自動的時候就只能拿根線,聽電機聲音啟動完成了就把軟啟的常開點短接一下,給PLC一個啟動完成的信號,接觸器就能切換。也能順利的啟動下一臺電機。
我想不通的是為什么手動的時候軟啟有啟動完成的信號輸出,自動的時候怎么就沒有啟動完成的信號輸出?
自己的事情自己做.
bigluo
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 387 個
工控威望: 912 點
下載積分: 2724 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2007-12-14
最后登錄: 2021-05-15
查看bigluo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-10-15 10:54
那就把時間調整到30s試一下嘛。

主站蜘蛛池模板: 亚洲综合色婷婷在线观看 | 99综合精品久久 | 全部孕妇毛片丰满孕妇孕交99 | 性夜黄a爽影免费看 | 国产成人丝袜网站在线看 | 日本精品一区二区三本中文 | 91精品一区二区三区久久久久 | 高清一区二区亚洲欧美日韩 | 在线精品国产第一页 | 四虎永久免费网站 | 全黄一级裸片视频在线观看 | 国产日韩亚洲欧洲一区二区三区 | 91精品福利一区二区三区野战 | 四虎影视在线观看2413 | 国产精品成人自拍 | 爱爱小视频免费看 | 日美欧韩一区二去三区 | 亚洲伊人色欲综合网 | 成人免费看www网址入口 | 伊人色综| 57pao成人永久免费视频 | 性生活一级毛片 | 四虎影在线永久免费观看 | 爱色dao3u| 国产成本人三级在线观看网站 | 香蕉521av网站永久地址 | 久久一区二区精品综合 | 最新国产午夜精品视频不卡 | 奇米影视亚洲春色 | 91精品视频免费观看 | 国产精品国产三级国产an | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 91伊人网 | 国产麻豆免费观看91 | 四虎成人网 | 亚洲精品不卡视频 | 五月激情六月婷婷 | 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 成人深夜视频 | 亚洲天堂成人在线观看 | 4虎最新地址 |