請問各位前輩,在我廠的PLC供電電源中按照設計圖紙是取自兩相相電源380v經變壓器變為220v供給plc的,PLC下面掛有數字量輸入輸出模塊,還有模擬量輸入模塊RTD,兩線制壓力變送器輸入模塊,及送到現場執行器的模擬量輸出模塊,現在為了省錢被工程商擅自改成了取自L1和N220V直接供給PLC,請問這兩種電源供給方法有什么不一樣?我總覺得這樣接法玄乎,寒磣,但又說不出個明白道理來,所以請前輩們在這邊指點指點,如果有存在什么安全隱患及潛在的問題請盡量告知,我好叫他們及時糾正。。。謝謝!
eklws
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看eklws的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-09-12 00:04
如果你單位的供電系統是三相五線制的TN-S系統,兩種供電方案區別不大,如果供電系統屬于TN-C或者TN-C-S系統,工程商的這種做法,或許會影響到該設備的可靠性。另外L、N的供電方案,沒法做到PLC及相關模塊在空間上遠離相線上干擾源信號源。

主站蜘蛛池模板: 2021精品综合久久久久 | 亚洲高清不卡视频 | 亚洲欧美日韩国产一区二区精品 | 亚洲精品成人久久久影院 | 中文字幕精品亚洲无线码二区 | 国产成人永久免费视频 | 国产欧美成人免费观看 | 国产香蕉在线 | 中文字幕一区二区三 | 色婷婷色综合激情国产日韩 | 免费高清欧美大片在线观看 | 国产麻豆精品视频 | 高清永久免费观看 | 亚洲国产精品一区二区三区 | 欧美久久一区二区三区 | 美女视频91 | 国产成人爱情动作片在线观看 | 四虎精品免费视频 | 成人免费福利 | 免费一区在线观看 | 久久精品免费一区二区三区 | 特一级黄色大片 | 在线免费看污片 | 黄污视频在线观看 | 亚洲国产综合精品中文字幕 | 寡妇一级毛片 | 欧美综合自拍亚洲综合网 | 三级韩国三级日产三级 | 国产一线视频在线观看高清 | 欧美黄色xxx | 久久影院国产 | 华人91视频| 国产成人一区二区三区高清 | 中国一级毛片免费看视频 | 色妞论坛 | 色综合久久中文字幕综合网 | 亚洲免费看片 | 亚洲综合亚洲综合网成人 | 69国产成人综合久久精品91 | 欧美日韩综合一区 | 亚洲人成一区二区三区 |