yefengchen
級別: 家園�?�
![]() |
各位大俠,我想請教下,我現在用觸摸屏+PLC+變頻器構成一個控制系統的主要部分,控制功能是在觸摸屏上設置好電機速度后,啟動運行,變頻器就能夠按我設定的速度帶動電機,說直白點就是變頻器通訊問題,但現在問題就是我在觸摸屏上速度數值設置好了,按啟動,變頻器上就是沒有速度,我想是變頻器參數沒設置好,我用的變頻器是三菱的E700系列,有哪位大俠能幫我下,變頻器應該設置哪些參數,這些參數又要設置成什么樣的數值才可以正常通訊呢??? 急哦!~~~ 謝謝�。。。。。� |
---|---|
|
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
![]() |
變頻器通訊功能參數 因該是PR.117~PR.124設置好站號 速度 停止位 效驗等后面的幾個參數 在在PLC 寫程序 三菱對三菱的PLC 一般是采用無協議通訊格式, 關鍵在于 第一步 變頻器參數設置正確 第二步 PLC通訊程序正確 第三步 屏和PLC通訊要正確 就可以了哇 寫程序前 要先弄清楚三菱變頻器的 功能代碼FA 啟動 ED寫頻率什么的... |
|
---|---|---|
|