三菱2DA的BFM#16 b0~b7為輸出數據的當前值(8位數據),但在指令中有一句是寫高端4位數據的,說明中的高端8位是保留位,為什么在指令中還要寫高端的4位數據呢?起什么作用啊?
如下面例子的第五句,即紅色部份。


MOV D100 K4M100

TO K0 K16 K2M100 K1

TO K0 K17 H0004 K1
TO K0 K17 H0000 K1

TO K0 K16 K1M108 K1 (寫高端4位數據)

TO K0 K17 H002 K1
TO K0 K17 H000 K1
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6778 個
工控威望: 38381 點
下載積分: 4696 分
在線時間: 9543(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-01-04
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 22:16
說明書上有說~~高4位。

不清楚您有沒有看過說明書上對于輸出特性說明的那個圖,DA模塊對應的輸出數字量為0-4096,那是12位的輸出。

而如果僅僅是8位的話,那么只能輸出0-255之間的數。因此要使用低8位和高4位來組成12位的輸出。

而在使用手冊以及三菱的特殊模塊手冊上,都有說明DA數據以二進制形式,并以下端8位,高端4位兩部分順序讀寫。

Regards

主站蜘蛛池模板: 在线观看精品视频 | 韩国19禁视频一区二区 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 爱爱永久免费视频网站 | 福利91 | 亚洲一区二区三区精品视频 | 黄一级片 | 成年人免费看片 | 亚洲人成图片欧美人成图片 | 四虎在线永久精品高清 | 成人在线免费看片 | 四虎影视国产在线观看精品 | 中文字幕精品视频 | 久久悠悠| 色综合久久天天综线观看 | 欧美亚洲国产片在线观看 | 亚洲伊人成人 | 日本精品久久久一区二区三区 | 老司机在线永久免费视频观看 | 亚洲精品99久久久久久 | 4438亚洲最大| 一区二区三区在线视频播放 | 久久精品综合视频 | 国产专区中文字幕 | 国产一区二区三区精品视频 | 中国第一毛片 | 综合网视频 | 中文字幕专区在线亚洲 | 亚洲精品国产国语 | 岛国最新资源网站 | 久久免费特黄毛片 | 四虎成人精品免费影院 | 亚洲 欧美 日韩 在线 中文字幕 | 91原创视频在线观看 | 182午夜在线观看 | 色综合天天综合 | 91小视频在线观看免费版高清 | 亚洲人成影视 | 免费看91| 一级不卡毛片免费 | 欧美国产日韩一区二区三区 |