現在有這樣一臺設備
10個電機設備。設備之間有聯鎖的關系,比如1號鎖2號,號鎖三號,依次類推。
啟動的時候從1號開始每隔15秒啟動一個,一直到10號。停止逆序。
設備有手動和自動操作。
當發生故障時,設備和前級的設備立即停止,后級的設備按次序依次停止。比如5號設備發生故障,那么10~5號設備立即停,1號~4號依次從4號設備開始逐一停止。
我原想使用步進指令來變寫這個程序。分手動和自動兩個,現在對這個故障處理部分有點疑惑。
我想設計一個函數(C語言用多了),函數包含一個參數,我只要把發生故障的設備的代號填進去,就能夠進行自動進行判斷停止。

原想我想通過Y寄存器來比較,通過循環指令來把Y寄存器移位來處理,也就是位元件的字處理。但是我的設備的Y不是連續的地址,配電柜已經做好,無法更改。這個辦法不行。

假如說三菱的PLC有數組功能也能實現我上面的想法。
不知道大家有沒有什么好的辦法。



chabeiyuwo
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 224 點
下載積分: 450 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-03-02
最后登錄: 2024-02-20
查看chabeiyuwo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-05-09 12:52
理想方法改配電柜,改Y點為連續地址好做點。

主站蜘蛛池模板: www.你懂的.com | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 伊人久久伊人 | 午夜美女福利 | 亚洲欧美日韩专区 | 国产一区二区三区久久精品 | 精品亚洲综合在线第一区 | 欧美资源 | 欧美色欧美亚洲另类二区精品 | 黄色网址免费在线播放 | 亚洲人视频在线观看 | 被窝777| 两性午夜欧美高清做性 | 亚洲国产成+人+综合 | 成人污视频在线观看 | 国产日韩精品视频一区二区三区 | 亚洲伊人色图 | 欧美xx在线 | 亚洲欧洲视频在线观看 | 三级五月天| 中国色妞 | 色五月天天 | 激情六月天 | 国产视频一区二区三区四区 | 国产一区二区久久久 | 午夜dy888理论在线播放 | 夜夜穞狠狠穞 | 日批视频在线观看 | 亚洲人成一区二区三区 | 四虎影视免费在线观看 | 四虎永久免费观看紧急入口 | www.亚洲精品| 怡红院一区二区在线观看 | 欧美精品免费在线 | 亚洲国产精品综合一区在线 | 国产99高清一区二区 | 中文字幕精品一区二区三区在线 | 一区二区视频在线观看高清视频在线 | 亚洲六月丁香六月婷婷花 | 好吊妞在线| 亚洲精品www久久久久久久软件 |