日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

johnfcr
come on
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 297 點
下載積分: 567 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2009-03-01
最后登錄: 2024-09-04
查看johnfcr的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2009-04-01 00:05
LD X0
PLS M0
LD M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END

而加入中間繼電器m1控制y0就不會出現上述情況,請賜教
[ 此帖被johnfcr在2009-04-01 00:16重新編輯 ]
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-04-01 08:53
首先樓主的程序不是交替的功能,看下圖,分析如下。程序中有不合理的地方




交替功能的程序是這樣的




交替功能在三菱中有更方便的指令---ALT

LD X0
ALT Y0
[ 此帖被zxc6688在2009-04-02 08:29重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/
zxc6688
工業自動化是我們的目標
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 385 個
工控威望: 338 點
下載積分: 3994 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2007-09-11
最后登錄: 2024-01-05
查看zxc6688的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2009-04-01 12:57
引用
引用第3樓jackeywan于2009-04-01 10:38發表的  :
大家不要自作聰明。
樓主的本來意思你們都沒有明白。
人家是問:為什么程序這樣寫Y0一開始就處理復位狀態?
請針對人家的問題直接回答,不要去鉆別的方法。這些東西都太簡單了,有精力還是去搞更復雜的開發項目去。
本來來回答樓主的問題:那是因為你用了RST指令將Y0復位。
.......


你真的太自作聰明了。
按你的意思,復位的指令都要放在程序的最前面才能用?
你看了我發的第一個圖片了嗎?程序上有為什么Y0會復位的解釋。
樓主的意思應該是X0接通的情況下PLC上電后Y0處于復位狀態
除了停電保持的以外,其他的本來就是上電后出于復位的狀態。


“那是因為你用了RST指令將Y0復位。盡管前面的條件不成立的話,Y0也是處于復位狀態�!�

你說的這么牛,你把下面的程序復位看看

LD X0
PLS M0
LDI M0
ANI Y0
SET Y0
LD M0
AND Y0
RST Y0
END
[ 此帖被zxc6688在2009-04-01 13:16重新編輯 ]
3樓  發表于: 2009-04-02 07:55
引用
引用第7樓jackeywan于2009-04-01 21:32發表的  :
4樓的朋友不要斷章取義好不好?本人沒有講過必須要RST放在程序的最前面。
對于這么簡單的問題本人沒有興趣跟你爭。爭執這樣的問題有什么意思呢?



對你來說簡單,但對樓主來說并不簡單。
因為他不明白為什么會一直處于復位狀態,而沒有置位的過程
4樓  發表于: 2009-04-02 08:15
引用
引用第6樓johnfcr于2009-04-01 21:20發表的  :
我寫的程序也就是2樓的圖一 但是仿真一開始(即X0未上電),Y0就處于復位狀態 接通X0, Y0始終處于復位 按照2樓的說法 Y0應該有個置位的過程 但仿真時沒有發現 疑問ing



你應該看一下PLC的工作原理,不要用繼電器的方式去理解。

實際上從程序中來看,Y0是有個置位過程(要是Y0沒有置位,也就不會有下一行的復位動作)。但由于PLC工作原理的原因(此時的結果只放在輸出緩存寄存器里,Y0是ON),到下一行時,由于M0=ON,Y0=ON,RST Y0成立,結果為Y0=OFF(這時輸出緩存寄存器里Y0=OFF)。
掃描到END指令后,PLC將輸出緩存寄存器的結果輸出到外部繼電器(Y)
這就是Y0復位的原因。

樓主的程序實際上是不合理的。你如果把第二行跟第三行對調,同樣也不正常。
[ 此帖被zxc6688在2009-04-02 08:24重新編輯 ]
http://zxc6688.ys168.com/

主站蜘蛛池模板: 久久精品最新免费国产成人 | www视频在线观看免费 | 一级一级一片在线观看 | 亚洲国产精品成人综合久久久 | 香蕉在线观看999 | 国产99视频精品免费视频7 | 免费毛片观看 | 猎色网 | 哟哟色 | 国产精品色综合久久 | 久久成人国产精品 | 亚洲伊人色图 | 亚洲国产精品日韩一线满 | 91精品视频在线观看免费 | 黄色操 | 久久国产精彩视频 | 亚洲精品一卡2卡3卡三卡四卡 | 一级做a爰久久毛片武则天 一级做a免费视频观看网站 | 最近免费高清在线观看视频 | 亚洲精品乱码国产精品乱码 | 国产福利影院在线观看 | 人人狠狠| 欧美观看| 一级黄色片aaa | 视频二区国产 | 五月香蕉网 | 免费国产成人高清在线观看视频 | 亚洲国产视频网站 | 青青热久免费精品视频在首页 | 麻豆视频入口 | 最爱看的视频免费观看 | 老司机午夜精品视频你懂的 | 午夜精品久久久久久久99 | 日韩欧美亚洲国产一区二区三区 | 99视频热| 99草在线视频 | 19国产精品麻豆免费观看 | 亚洲视频影院 | 国产成人精品亚洲午夜麻豆 | 亚洲第一第二区 | 久久国产精品国产自线拍免费 |