樓主  發表于: 2009-02-02 10:22
各位大俠,我是一個剛剛初出茅房的新手,在有個問題上總是鬧不明白。書上不是講在三菱plc中,COM點不是可以隨便接的嗎?除了晶體管輸出的COM點一定要接0V外。如果是匯點方式的話,COM點接0V,X點也是0V;COM點接24V,X點也接24V。如果是源型的話,COM點接0V,X點就接24V。我以前就是COM點接24V,X點接24V,可以使用。三菱的PLC說明書上也講什么無壓差的輸入方式。上次有個FX2N-32MR-001我用COM點0V,X點24V,在調試的時候X點就是無輸入指示,直到我又采用什么無壓差的輸入方式。可書上講的COM點可以0V,X點24V。我那樣用怎么就不行呢?以上所說都是使用外部電源供電。各位可以幫我解釋解釋嗎?O(∩_∩)O謝謝!
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-03 12:49
5樓對的,

COM點--X輸入點--開關或傳感器,兩端加電源,所以只要形成回路就可以。
COM點接0V還是24V,取決于PLC輸入是漏型還是源型(NPN還是PNP),漏型0V,源型24V。
COM點接了0V,那麼開關或傳感器的另一端就接24V;反之同理。

對於輸出也是同樣的。

查一下相關資料就知道是漏型還是源型(NPN還是PNP)。
充耳不聞

主站蜘蛛池模板: 美女毛片视频 | 亚洲综合伊人制服丝袜美腿 | 四虎在线播放免费永久视频 | 日韩视频区 | 成年做羞羞免费观看视频网站 | 在线播放成人毛片免费视 | 在线看黄网站 | 青青国产成人久久激情91麻豆 | 天天干夜夜拍 | 国产精品久久久久久久久 | 国产精品一区在线观看你懂的 | 欧美高清网站 | 最新中文字幕在线资源 | 国产亚洲高清在线精品99 | 日韩精品免费在线观看 | 你懂的免费视频 | 亚洲高清中文字幕一区二区三区 | 天天爱综合 | 亚洲视频高清 | 美国第一毛片 | 日韩午夜免费视频 | 国产亚洲综合在线 | 国产成人精品免费 | 日本免费一区二区三区视频 | 国产日韩精品一区二区在线观看播放 | 国产亚洲欧美日韩综合综合二区 | 美国毛片视频 | 成人在线网 | 欧美cao| 天天狠天天透天天伊人 | 手机免费观看 | 亚洲成年网 | 亚洲国产视频一区 | 国产综合色在线视频区色吧图片 | 欧美成人欧美激情欧美风情 | 四虎. com 官网 | 虎四免费入口 | 亚洲最大成人综合网 | 久久99精品国产一区二区三区 | 亚洲免费一区二区 | 黄免费观看 |