        我廠新裝一臺發電機(舊的),今天首次發電,出現以下問題,1.有的設備漏電,(外供電時不漏)...2.部分數控顯示電子元件燒掉,(如整流器,三極管,變壓器)...
    3.還有幾個接觸器,和液壓電磁閥線圈燒,
        損失可大了,不過其它大部分設備可以正常操作,再說說發電機狀況,電壓約為411V,(外電壓386V),電流約為額定電流一半,240A(450A),最大值得懷疑的,是接地  
  系統,發電機零線沒有接變壓器系統地線,請問大家,這是以上出現故障的主要原因嗎?
    
會跑的樹
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看會跑的樹的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-12-31 18:19
謝謝大家,故障已查出,以上大家說的都有道理,電壓不穩定是其一,中性線末連接變壓器中性線是主要原因,因我廠有的設備是與地線構成220V,因發電機地線末接,相當于零線缺相,因此線圈燒,,,,,,,,而有的設備漏電,是因為接地保護,發電機沒有接地線,有的設備漏電,又不能通過接地線到地,所以電壓殘留在外殼上,.......希望以后有碰到此情況的,一定發電機中性線與變壓器中性線相連,避免損失...     

主站蜘蛛池模板: 高清一区二区在线观看 | 在线观看黄网视频免费播放 | 欧美精品人爱a欧美精品 | 四虎一区二区三区精品 | 一级特黄毛片 | 一区二区三区免费视频 www | 亚洲国产成人久久午夜 | 亚洲日韩中文字幕一区 | 多人性激烈的欧美三级视频 | 四虎影院最新网站 | 亚洲综合涩 | 韩国美女爽快毛片免费 | 一区二区三区观看 | 国产成人综合在线 | 色爱综合网欧美 | 毛片免费在线观看网址 | 麻豆免费在线观看 | 成人短视频在线观看 | 国产精品久久久久久久久 | 深夜影院破解版免费vip | 欧美天堂在线 | 国产成人ae在线观看网站站 | 久久偷窥视频 | 四虎影院永久 | 日韩 欧美 综合 | 九九视频在线 | 成人手机视频 | 色综合色狠狠天天综合色 | 日韩在线国产 | 经典三级一区二区三区视频 | 久久99热精品 | 欧美首页 | 欧美久久影院 | 麻豆国产 | 美女性视频网站 | 久久久久久久国产a∨ | 成人看的午夜免费毛片 | 中文字幕日韩欧美 | 麻豆传播媒体大全官网 | 中文久草 | 综合网女女网 |