有一臺出口的設備,對方的電壓是三相415V,50HZ的,現在的負載是國產的三相9.1KW的空調,請問如果我配一個變壓器,把415V變成380伏,需要多大容量的變壓器?負載是9.1KW的三相空調,直接啟動,謝謝!
hjx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 210 點
下載積分: 806 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2008-12-14
最后登錄: 2014-01-27
查看hjx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2009-02-15 19:34
根據啟動電流除以額定電流應小于等于3/4+(變壓器容量KVA除以4倍電機功率)直接啟動經驗公式在測得該設備的啟動和額定電流值可反算出直接啟動的變壓器的容量。至于415v電壓如果設備的耐壓超過此值,應該沒什么問題。因為工作電壓允許5%的波動。如一定要要達到380v,你只要根據變比查一下公式就能結果。
[ 此帖被hjx在2009-02-20 21:52重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 最新黄色网址在线观看 | 成人在线视频一区 | 免费看a级黄色片 | 色婷婷六月丁香七月婷婷 | xxxx黄| 福利视频专区 | 亚洲看黄 | 色成年激情久久综合 | 色综合久久久久久中文网 | 国产夜色 | 一级毛片中文字幕 | 黄色成人短视频 | 美女免费视频是免费网站 | 色爱区综合激月婷婷激情五月 | 色www精品视频在线观看 | 亚洲91视频 | 亚洲综合激情在线影院 | 老司机成人午夜精品福利视频 | 亚洲最大福利网站 | 欧美大片在线 | 91国内揄拍国内精品对白 | 久久综合精品国产一区二区三区无 | 亚洲精品综合久久 | 美女网站在线看 | 亚洲免费专区 | 亚洲国产成人私人影院 | 四虎免费影院4hu永久免费 | a级片免费在线观看 | 欧美国产一区二区二区 | 91系列在线 | 中国一级特黄特级毛片 | 伊人国产在线观看 | 四虎网站 | 四虎黄色影院 | 男女毛片视频 | 91网站视频在线观看 | 亚洲国产高清一区二区三区 | 国产成人欧美 | 久久手机免费视频 | 天天爱天天爽 | 四虎精品成人免费视频 |