日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 444 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-27
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 62天前
現在手上有個項目,1500+ET200+18個485口與95個設備通信,主要為溫度表,變頻器,稱,有些設備通信需要速度快,一個口帶4個設備,速度要求不高的可以一個口帶10多個設備,想請教一下這種情況下,如何提高效率,這么多通信口會嚴重拉低掃描時間?所有口平均數量速度會好?
不知道叫啥啊
不恥下問
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 356 個
工控威望: 444 點
下載積分: 2147 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2022-04-28
最后登錄: 2024-12-27
查看不知道叫啥啊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 62天前
引用
引用第1樓pw10123于2024-10-28 15:46發表的  :
1;最好是換通訊方式,比如modbus-tcp或者串口服務器(485轉以太網),PLC從以太網讀取。這樣plc程序也簡潔一些。
2:如果不換的話,第一考慮用更高得比特率(沒有太明顯作用),設置更低得報錯延時與重發次數(但是擋不住發生報錯就是慢)
第二的話就是讀寫分開寫程序,不要混在一起,因為不是一直寫入,讀取基本隨時隨地。
第三就是你的這些儀表,可以適當分類。比如你的變頻器不需要一直讀寫吧(看你需求),稱重的話也是一個流程一個物料讀取一次。
溫度表的話看你的實時性要求,可以適當加點延時。然后溫度表多的話,要控制成本,可以指給溫度表加那種便宜的串口服務器,一起讀取所有連接得表,然后自己按照報文去拆分。


感謝大佬指點,方案是改不了的,PID根據重量反饋,調整變頻器輸出,連續配料,以往我們都是用模擬量,反應快,但是客戶嫌貴不愿意

主站蜘蛛池模板: 伊人影院在线观看视频 | 你懂的网址免费国产 | 四虎久久久 | 毛片一级免费 | 久久亚洲精品中文字幕二区 | 人人人人草 | 亚洲欧美精品日韩欧美 | 污视频网站在线观看免费 | 久久综合亚洲一区二区三区 | 污污视频在线播放 | 亚洲国产人久久久成人精品网站 | 91刺激 | 国产精品久久国产三级国电话系列 | 亚洲国产第一区二区三区 | 色综合成人 | 日韩欧美不卡一区二区三区 | 四虎永久免费在线 | 小蝌蚪在线成人免费视频 | 欧美国产综合在线 | 国产精品一区二区在线观看 | 国产成人青青热久免费精品 | 国产精品永久免费自在线观看 | 中文日产国产精品久久 | 亚洲高清国产一区二区三区 | 亚洲精品永久免费 | 在线观看91精品国产hd | 欧美激情精品久久久久久久 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 欧美综合一区二区三区 | 欧美日韩一二区 | 亚洲欧美一区二区三区久本道 | 久久久久久综合成人精品 | 黄色91| 欧美高清另类自拍视频在线看 | 扒丝袜免费午夜在线观看视频 | 日韩第二页 | 麻豆社| 亚洲丝袜在线播放 | 男人j放到女人j内部免费网站 | 孕交videosgratis孕妇性欧美 | 中国a毛片 |