如何實現昆侖通態觸摸屏與200SMART PLC的時間同步,若發現PLC和觸摸屏時間不同步,自動校準時間。大神們你們是如何實現這個功能的呢?
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-22 14:02
可以把PLC的時間讀出來,變量放到HMI上,人工對著北京時間手動校正;PLC和HMI的自帶時鐘和現實的北京時間時間長了會有累計誤差
菜鳥學工控_1
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 2302 點
下載積分: 2882 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2017-08-29
最后登錄: 2024-12-31
查看菜鳥學工控_1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-04-23 08:08
樓主所說意思是,以HMI時間為基準,PLC的時間與HMI時間同步,那更簡單了,讀出昆侖通態的HMI時鐘,使用腳本將HMI時間寫入到PLC變量,再用SET_RTC將讀取到HMI時鐘的PLC變量寫入同步,1分鐘自動校準一次,HMI時鐘不準,可以在HMI啟動時進入系統人工調整

主站蜘蛛池模板: 中文字幕午夜乱理片11111 | 国产免费福利网站 | 日本色婷婷 | 偶偶福利影院 | 一级毛片子 | 国产在线91区精品 | 久久久精品国产四虎影视 | 视频国产91 | 欧美在线看欧美视频免费网站 | 性欧美video另类hd高清 | 亚洲国产精品成人午夜在线观看 | 亚洲国产欧美在线人成精品一区二区 | 国产精品久久久久a影院 | 99久久精品久久久久久清纯 | 4hu四虎最新免费地址 | 国产高清小视频 | 精品视频一二三区 | 天堂网中文字幕 | 999久久66久6只有精品 | 在线播放国产视频 | 中国特黄毛片 | 日本加勒比在线视频 | 久久亚洲国产的中文 | 国产zzzwww在线观看视频 | 黄色一级片毛片 | 亚洲视频国产视频 | 国产高清在线精品免费不卡 | 九色视频网 | 中文字幕手机在线播放 | 国产黄站 | 久久久久久久久久免费视频 | 国产91小视频在线观看 | 伊人精品视频在线观看 | 国产在线成人一区二区 | 日本不卡一区 | 成人黄动漫画免费网站视频 | www视频免费观看 | 日本高清午夜色wwwσ | 成人xxx免费视频播放 | 亚洲第一区在线 | 国产最新进精品视频 |