目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
fczxjh
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 682 點
下載積分: 2270 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2019-07-15
最后登錄: 2024-12-28
查看fczxjh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-11 09:03
感謝分享,我們這邊啟停用外部中繼,頻率用模擬量屏蔽線接地,基本不會干擾。我們的變頻器大部分是37KW以上。

根據以前的經驗,PLC和開關電源的220輸入端最好加濾波器。因為受干擾的是PLC和低壓電路。

另外確保接地。

主站蜘蛛池模板: 四虎www成人影院观看 | 广东一级毛片 | 亚洲人成伊人成综合网久久久 | 朝鲜美女免费一级毛片 | 日本www高清视频 | 色在线网站免费观看 | 激情综合欧美 | 中文字幕在线观看亚洲日韩 | 黄色片网站观看 | 精品欧美一区视频在线观看 | 91av一区| 久久精品中文字幕一区 | 亚洲专区视频 | 四虎在线视频免费观看视频 | 草草精品视频 | 国精品在亚洲_欧美 | 亚洲日本欧美在线 | 亚洲第一区第二区 | 四虎8848ach| 亚洲人精品 | 美女在线网站视频免费观看 | 91短视频版在线观看www | 成人a免费α片在线视频网站 | 四虎影视永久地址www成人 | 成人观看天堂在线影片 | adc成人影院一级毛片 | 你懂的视频在线播放 | 深夜网站在线 | 亚欧美色 | 一级片aaaaaa | 怡红院一区二区在线观看 | 手机在线视频成人 | 免费国产va在线观看视频 | 香蕉视频在线观看黄 | 四虎免费紧急入口2022 | 五月婷婷六月综合 | 激情六月婷婷 | 四虎1515hh海外永久免费 | 免费观看在线观看 | 在线观看资源 | 图片区小说区区国产明星 |