rs2指令,通道2,參數設置如下圖。


plc與電腦通信,數據發送正常,接收也正常。
但是如果電腦沒有發送數據的話,plc通信超時標志位不會接通。哪怕是一頓午飯的時間,依然沒有通信超時。
中午飯后發現沒有通信超時,我嘗試從電腦發送一段數據給plc,plc接收了,完成一次發送接收。
我查看手冊,手冊里部分內容如下。
“當接收數據中途中斷時,從這一刻開始,如果經過了超時時間設定中的時間,卻依然沒有收到下一個數據,則通信超時判定標志位置ON。”
是不是數據發送結束后,并沒有進入”數據接收“的狀態,要有數據或著其他什么東西來觸發接收。
所以沒有搞明白為什么通信超時不起作用。
先謝謝各位大神了。
ntbigcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 170 點
下載積分: 52815 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2020-02-22
最后登錄: 2025-03-31
查看ntbigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-23 07:44
這個有點復雜了,1、你PLC里用的是什么方式發送數據的,用RS?如果用了,就會一直在發送接收,除非指令不發送接收。你如果加了超時判定標志斷開了發送接收,那你得有程序來恢復發送接收。2、如果你沒用RS,而是用上位機,那上位機程序里判斷超時設置后有沒有用恢復通訊功能?還有要檢查上位機的每次發送接收之間有沒有加延時防止通訊來不及反應導致的通訊錯誤,通訊錯誤就會發生超時。
從問題來看,你是用了RS的,你用RS發送的時候與上位機怎樣協商的,是不是需要上位機回發數據,如果有回發,你PLC里有沒有等回發結束再給上位機發送,如果沒有加這個判斷,很容易發生錯誤的,一發生錯誤通訊就死掉了。
[ 此帖被ntbigcg在2020-03-23 07:49重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 国精产品一区 | 国产成人综合洲欧美在线 | 91麻豆视频网站 | 欧美精品黄页在线观看大全 | 日韩中文字幕在线观看 | 黄网站在线观看高清免费 | 免费黄色高清视频 | 四虎中文 | 成人免费一区二区三区视频软件 | 天干天干夜天干天天爽 | 日韩 亚洲 中文 图片 小说 | 欧美1卡一卡二卡三新区 | 中国精品视频一区二区三区 | baoyu网 | 亚洲自拍高清 | 伊人色综合久久天天伊 | 168黄色网| 欧美亚洲国产一区二区三区 | 四虎黄色网 | 国产成人久久精品区一区二区 | 国产香蕉视频在线 | 最新福利小视频在线播放 | 天天干免费视频 | 亚洲视频一区二区三区四区 | 亚洲图片偷拍区 | 日韩中文字幕视频 | 插她影院在线播放 | 性做久久久久久久久老女人 | 国产三级在线观看播放 | 浮力影院欧美第一页 | 五月综合色婷婷 | 午夜爽爽性刺激一区二区视频 | 日韩视频免费一区二区三区 | 色视频一区二区三区 | 欧美成人性性 | 欧美精品网站 | www.色在线观看| 日本一区二区三区不卡在线视频 | 99热热热| 亚洲人的天堂男人爽爽爽 | 三级网址在线观看 |