rs2指令,通道2,參數設置如下圖。


plc與電腦通信,數據發送正常,接收也正常。
但是如果電腦沒有發送數據的話,plc通信超時標志位不會接通。哪怕是一頓午飯的時間,依然沒有通信超時。
中午飯后發現沒有通信超時,我嘗試從電腦發送一段數據給plc,plc接收了,完成一次發送接收。
我查看手冊,手冊里部分內容如下。
“當接收數據中途中斷時,從這一刻開始,如果經過了超時時間設定中的時間,卻依然沒有收到下一個數據,則通信超時判定標志位置ON。”
是不是數據發送結束后,并沒有進入”數據接收“的狀態,要有數據或著其他什么東西來觸發接收。
所以沒有搞明白為什么通信超時不起作用。
先謝謝各位大神了。
ntbigcg
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 170 點
下載積分: 52815 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2020-02-22
最后登錄: 2025-03-31
查看ntbigcg的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-03-23 07:44
這個有點復雜了,1、你PLC里用的是什么方式發送數據的,用RS?如果用了,就會一直在發送接收,除非指令不發送接收。你如果加了超時判定標志斷開了發送接收,那你得有程序來恢復發送接收。2、如果你沒用RS,而是用上位機,那上位機程序里判斷超時設置后有沒有用恢復通訊功能?還有要檢查上位機的每次發送接收之間有沒有加延時防止通訊來不及反應導致的通訊錯誤,通訊錯誤就會發生超時。
從問題來看,你是用了RS的,你用RS發送的時候與上位機怎樣協商的,是不是需要上位機回發數據,如果有回發,你PLC里有沒有等回發結束再給上位機發送,如果沒有加這個判斷,很容易發生錯誤的,一發生錯誤通訊就死掉了。
[ 此帖被ntbigcg在2020-03-23 07:49重新編輯 ]

主站蜘蛛池模板: 美女视频黄频大全免费 | 四虎影院免费网址 | 亚洲日本欧美产综合在线 | 色婷婷亚洲精品综合影院 | 黄网站入口| 最污视频| 最新国产在线观看福利 | 国产高清精品久久久久久久 | 午夜视频91 | 亚洲国产精品一区二区三区久久 | 国产成人精品综合 | 久久伊人免费 | 久久www视频| 久久国产精品国产精品 | 日韩精品久久久免费观看夜色 | 久久综合九色综合97小说 | 国产成人激烈叫床视频 | 欧美三级黄 | 97爱sese | sese久久| 亚洲视频www | 五月天婷婷精品视频 | caopen在线视频 | 亚洲国产成人精品一区二区三区 | 综合精品 | 亚洲成人99 | 精品久久久久久综合网 | 国产精品久久毛片 | 亚洲狠狠婷婷综合久久久久网站 | 久操中文| 国产日韩一区二区三区在线播放 | 白白色免费视频 | 欧美亚洲国产精品 | 亚洲精品综合 | 国产a精品三级 | 欧美18videosex性欧美群 | 久久国产热这里只有精品8 久久国产三级精品 | 四虎一区二区三区精品 | 国产成人精品三级91在线影院 | 你懂的在线免费视频 | 精品视频一区二区三区四区五区 |