樓主  發表于: 2019-09-24 11:00
1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1008 個
工控威望: 2687 點
下載積分: 22653 分
在線時間: 276(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-12-28
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-25 10:31
牛逼,學習了
工控人加油

主站蜘蛛池模板: 天天干2018 | 图片综合区 | 亚洲天堂手机在线 | 一级毛片完整免费版 | 色免费看| 亚洲欧美在线看 | 天堂成人一区二区三区 | 国产黄网站 | 国产三级日产三级日本三级 | 免费一区二区三区在线视频 | 日本久久精品免视看国产成人 | 在线污视频| 99国产福利| 精品国产日韩久久亚洲 | 国产在线欧美日韩精品一区二区 | 91福利在线观看 | 黄色在线网站 | 色综合色综合色综合色综合 | 欧美日韩精品在线观看 | 久久久久久999 | 欧美日韩国产成人综合在线影院 | 看亚洲a级一级毛片 | 在线亚洲精品中文字幕美乳 | 国产亚洲第一伦理第一区 | 久久久久免费精品视频 | 黄色国产大片 | 亚洲午夜国产精品 | 在线亚洲欧洲国产综合444 | 欧美日韩成人高清色视频 | 欧美日操 | 亚洲欧洲日韩综合 | 污视频网站在线观看 | 91精品国产品国语在线不卡 | 中文字幕在线视频一区 | 成人激情四射网 | 在线观看色视频 | 四虎传媒| 亚洲国产成人久久综合一区 | 精品99在线观看 | 九九视频在线看精品 | 国产高清美女一级a毛片久久 |