日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

z62678667
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 146 點
下載積分: 945 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2017-05-18
最后登錄: 2024-09-27
查看z62678667的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 11:32
無線傳輸會不會干擾壓力變送器(4-20mA),如何去干擾?具體情況如下:
公司原有的液壓機,單獨運行沒有任何問題。
最近公司打算把所有壓機連接到公司內網上進行管理。
采用了“E90-DTU工業級433M無線數傳電臺”,電臺與PLC之間采用485通訊,每個壓機上安裝一個電臺。電臺再與服務器上電臺無線傳輸。
剛開始試驗幾臺,沒有問題,運行正常,于是批量測試。
這時出現兩臺壓機,運行不正常。檢測發現:壓力值顯示有波動,壓力值波動過大導致運行失敗。
壓力變送器采用的4-20mA輸出。輸出接信號隔離器也沒有效果。
程序也是一樣的,無線電臺不傳輸信號,壓力值正常,一發送信號,壓力值就被干擾,而且沒有規律,就是一閃一閃的。
各位有沒有遇過類似的情況?幫忙分析解決一下。
張城銘
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 126 點
下載積分: 1529 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2012-09-13
最后登錄: 2024-08-13
查看張城銘的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-20 13:27
信號線屏蔽是單端接地好呢  還是兩端都接地呢?

主站蜘蛛池模板: 福利视频你懂的 | 天堂在线v| 亚洲福利一区二区三区 | 亚洲欧美日韩综合在线一区二区三区 | 真实国产精品视频国产网 | 免费观看黄色的网站 | 亚洲第一页综合 | 四虎影院最新地址 | 美女免费福利视频 | 国产你懂的在线观看 | 久久国产精品久久久久久久久久 | 久久久免费观看视频 | 亚洲欧美中文日韩二区一区 | 99毛片| 亚洲专区中文字幕 | 精品国产免费久久久久久 | 麻豆免费在线播放 | 久久er精品热线免费 | 爱爱免费视频网站 | 四虎b3t77com| 亚洲午夜精品久久久久久成年 | 四虎永久在线精品免费观看地址 | 精品九九久久 | 色偷偷91久久综合噜噜噜噜 | 亚洲综合一二三区 | 久久久高清国产999尤物 | 日韩小视频在线 | 亚洲首页国产精品丝袜 | 久久精品午夜视频 | 日本特色一级强 | 五月玖玖| 在线观看黄色的网站 | 尹人久久大香找蕉综合影院 | 久久久久免费精品视频 | 麻豆天堂 | 亚洲成a人片在线v观看 | 老司机免费午夜精品视频 | 午夜毛片网站 | 久久久受www免费人成 | 国产成人a在一区线观看高清 | 欧美色爱综合网 |