樓主  發表于: 2019-06-06 23:19
以前用的是臺達伺服。第一次用3U控制松下A5伺服。連好線,設置好參數。選擇位置模式。PR06和PR07分別設置的是0和3。然后寫了三句簡單的指令進行測試。分別是DRVA K10000 K2000 X0 Y0;第二句是DRVA K15000 K2000 X0 Y0;第三句是DRVA K5000 K2000 X0 Y0。第一條指令運行時,伺服電機向前運動到10000個脈沖對應的位置;第2句執行時,伺服向前運動到15000個脈沖對應的位置。但第3句指令執行時,伺服沒有反轉向后往5000個脈沖對應的位置運動,仍然向前運動。監控PLC程序,脈沖輸出端子Y0和方向端子Y4都有輸出而且當前值存儲器D8340也從15000較小到了5000。我把PR06和PR07分別設置的是1和3,現象跟前面一樣,只是伺服一直向后運行,還是不改變方向。請問有沒有碰到過類似情況的大神,如何解決的,原因是什么?謝謝
lixianji_007
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 242 個
工控威望: 2871 點
下載積分: 5543 分
在線時間: 771(小時)
注冊時間: 2011-08-27
最后登錄: 2025-01-17
查看lixianji_007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-07 17:24
圖片:
DRVA K10000 K2000 X0 Y0  確認這樣的指令可以寫入PLC?三菱FX絕對位置定位指令DRVA的最后兩個操作數是脈沖輸出信號和脈沖方向輸出信號,不可能有X信號可輸入的;最后兩個操作數應該Y0 Y**;松下伺服那邊參數設置對的,另外PLC的脈沖方向信號Y**也要接線到伺服的方向信號輸入端的;
天下事有難易乎?為之,則難者亦易矣!不為,則易者亦難矣!

主站蜘蛛池模板: 日本亚洲综合 | 香蕉国产在线 | 亚洲精品中文字幕在线 | 伊人激情网 | 永久黄色免费网站 | 久久一区二区三区不卡 | 网色网站 | 欧美性生活一级片 | 好吊在线 | 美女免费在线视频 | 孕妇一级临盆孕交 | 3d动漫精品啪啪一区二区免费 | 久久99久久精品97久久综合 | 四虎现在的网址入口2022 | 国产午夜精品免费一二区 | 四虎国产精品永久在线播放 | 91精品国产色综合久久 | 久久精品国产福利国产琪琪 | 国产麻豆| 国产精品天天看特色大片不卡 | 国产精品久久久久久久久久一区 | 久久国产免费观看精品3 | 91精品视频在线 | h片在线 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 大色网激情你懂得 | 一级毛片国产真人永久在线 | 一区国严二区亚洲三区 | 免费直接看黄 | 精品黄色| 日韩欧美精品有码在线观看 | 日韩欧美中文字幕一区 | 亚洲爆乳无码一区二区三区 | 国产网站麻豆精品视频 | 国产成人ae在线观看网站站 | 99久热 | 97一区二区三区四区久久 | 快射视频网 | 色美女在线 | 久久99精品一区二区三区 | 日韩国产成人精品视频人 |