日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

你滴小杰
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 161 點
下載積分: 612 分
在線時間: 37(小時)
注冊時間: 2018-06-13
最后登錄: 2024-06-13
查看你滴小杰的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-11-03 21:32
圖片:
圖片:
之前發帖有說過,有幾個軸無法安裝感應器,絞盡腦汁在想該怎么回原點。后來打電話給三菱客服,客服提供了幾點方法:

1,用絕對編碼器
      由于一開始沒想到用絕對編碼器,現在伺服什么的都已經買好了,再買花時間,排除該方法

2,三菱伺服放大器可以安裝電池,將馬達移動到一個位置后可將該位置設為原點,即使斷電后也能記憶。
     理由同上,再買電池也沒時間了,排除該方法

3,利用扭矩輸出信號
     對于該方法,客服給的建議不是很詳細,大意是說:1,用很慢的速度驅動電機往一個方向走
                                                                                        2,接觸到機械極限(需增加緩沖器之類機構件)后,扭矩值開始增加
                                                                                        3,持續驅動電機,當扭矩值達到設定值時會輸出一個信號
                                                                                        4,PLC收到該信號后停止脈沖輸出,該位置即為原點(可以原點補償)
查看了三菱伺服手冊,全篇只找到如上兩個地方關于扭矩輸出的。
按照手冊上所說,將PD07的后兩位值設定為07,達到扭矩設定值后就會輸出該信號

現在有兩點疑問:

1,手冊上另一張圖中寫的很清楚,伺服OFF后該信號才會OFF,那我回一次原點后想再回原點該怎么辦,總不能每次回原點之前先將伺服OFF吧?
2,達到設定扭矩值后會不會觸發伺服報警?之前用伺服只是簡單的用到伺服ON,報警信號,復位等,沒接觸到扭矩報警這一塊

望有經驗的朋友不吝賜教。
wengine
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 60 個
工控威望: 633 點
下載積分: 955 分
在線時間: 84(小時)
注冊時間: 2015-03-02
最后登錄: 2024-10-15
查看wengine的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-11-05 16:21
上面的說的第三種方法是QD75才有的,QD77不支持。QD77本身支持的回原點的方式比較少。
是完全沒法裝光電開關還是可以裝得遠一點?
要是沒法裝,那只能用數據設定型。要是可以裝,那可以用計數式2

主站蜘蛛池模板: 精品久久久久久中文字幕一区 | 九九精品视频一区二区三区 | 四虎影视www四虎免费 | 国产一级视频播放 | 中文字幕三级久久久久久 | 亚洲美女影院 | 色中色综合网 | 91国偷自产一区二区三区 | 亚洲午夜免费视频 | ok天堂影院| 欧美精品亚洲网站 | 一区二区视频在线播放 | 俺也来俺也去俺也射 | 亚洲欧美综合国产精品一区 | 国产精品久久久久久久久久免费 | 亚洲精品综合 | 91短视频在线 | www久久久 | 鲁一鲁噜噜噜 | 日韩精品亚洲专区在线影视 | 一级大片免费观看 | 亚洲高清在线看 | 亚洲第一黄色 | 9984四虎永久免费网站 | 成人欧美一区二区三区在线观看 | dxj在线视频·男人的天堂网站 | 成人欧美一区二区三区 | 一级毛片视频 | 欧美久久精品一级c片片 | 中文字幕 亚洲精品 | 你懂的免费视频 | 不良网站在线观看 | 国产制服丝袜在线观看 | 亚洲欧美精品网站在线观看 | 色播欧美 | 在线观看免费午夜大片 | 国产午夜亚洲精品一级在线 | 亚洲精品www久久久久久久软件 | 国产精品成人观看视频国产 | 怡红院美国十次成人影院 | 国产视频一区二 |