一臺設備,有3個開關電源,分別輸出DC48V、DC24V、DC5V。

在接線的時候,可不可以把它們的負極(0V)接在一起,共用一條線路0V ????

有沒有什么特殊的情況?或者危害???
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(旭日東升) 如果原設備是這樣,建議 ..
  • 我是菜鳥。
    michael.guan
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 196 個
    工控威望: 347 點
    下載積分: 593 分
    在線時間: 69(小時)
    注冊時間: 2018-03-23
    最后登錄: 2024-07-21
    查看michael.guan的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2018-06-07 09:40
    如果是相同電壓的多個開關電源,可以共用0V,即把幾個開關電源的0V短接在一起,尤其是在一些中大型設備中,由于設計原因,可能會把PLC輸入、輸出和外部控制電源分開,而在進行控制柜和機臺進行對接時,有時會把幾路開關電源的公共端搞混,導致各回路之間的電壓出現混亂,從而會使PLC或一些受控單元損壞,如果使幾個開關電源共零,就會避免這種情況的發生。
    但是對于不同電壓的開關電源來說,可以不用共零,因為不同電壓的開關電源,其用途本身就不同,而且受電單元也有明顯的區別,所以只要保證各開關電源正負極的線號標記明確就可以了。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(si.yan) 分清楚后面好修,
  • 下載積分:+5(qinchenglim) 好貼好貼!
  • 下載積分:+5(最遠是多遠) 好貼好貼!

    主站蜘蛛池模板: 国产91边对白在线播放 | 国产伦久视频免费观看视频 | 免费黄色成年网站 | 亚洲网站一区 | 在线视频观看国产 | 国产精品久久久久久久专区 | 淫视频网站 | 欧美国产亚洲一区 | 一级毛片毛片毛片毛毛片 | 亚洲精品综合久久中文字幕 | 91久久老司机福利精品网 | 免费h片 | 成年人香蕉视频 | 成年人激情网站 | 免费无遮挡十八污污网站 | 国产大片黄在线播放 | 天天做天天爱天天爽 | www在线观看免费视频 | 亚洲一区小说区中文字幕 | 夜趣在线 | 成人a免费视频播放 | 一本大道加勒比久久综合 | 久在线 | 色激情综合| 免播放器在线观看 | 免费的黄色网址 | 亚洲成a| 91成人影院未满十八勿入 | 无码精品日韩中文字幕 | 日本欧美一区二区三区 | 4虎最新网站 | 在线a视频免费观看 | 亚洲国产精品区 | 理论片 国产台湾在线 | 成人久久精品一区二区三区 | 成人免费高清视频 | 欧美18videosex性欧美乱任 | 污视频免费 | 色视频免费国产观看 | 国产福利91 | 99sescom色综合 |