在用QD77MS16定位運行的時候,到運行到極限位置,正限位或者負限位,此時定位運行是無法運行的,只有使用JOG運行,從正負限位中退出,當然清除報警,這時候才可以定位運行,J4伺服加電池,采用絕對位置,原點回歸采用的是6數據類型,
想問下,大家有沒有好的其他辦法,定位運行到極限位置,怎么從極限位置退出,或者還是定位運行要軟件設置,不能運行到極限位置。
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-10 08:40
PLC位控時,不管是位控單元還是PLC本體的高速脈沖輸出,當PLC識別到硬限位的時候都是會報警(PLC的內部報警)停車的,只有把報警消除之后才會再運行,這實際上是通過軟件對硬件的一個保護,如果非要加一個到極限之后自動返回的話,可以考慮在程序里面加一個極限報警之后延時自動消除報警,然后在給個反向指令,不過個人建議即使是加的話,最好是加ORG指令,因為PLC識別到極限之后使伺服停機的話,由于電機自身的慣性等原因,電機的實際位置會出現偏差,從而會影響到定位的精度。

主站蜘蛛池模板: 亚洲第一影视 | 在线观看精品一区 | 91国自产精品中文字幕亚洲 | 四虎影院视频在线观看 | 91五月天 | 国产精品99久久久久久www | 久久综合一区 | 我要看一级毛片 | 国产一区二区三区久久精品 | 无码精品日韩中文字幕 | 日韩在线专区 | 日韩三级黄 | 亚洲国产片在线观看 | 黄频免费 | 最好看免费观看高清视频hd | 国产深夜福利在线观看网站 | 黄色免费高清视频 | 福利入口在线观看 | 在线黄色免费网站 | 美女黄色网| 成人三级精品视频在线观看 | 免费国产最新进精品视频 | 中文字幕片 | 四虎精品免费永久在线 | 久久精品国内一区二区三区 | 真人午夜a一级毛片 | 国产精品久久久久久久久99热 | 成人免费专区 | 国产成人精品日本 | 亚洲丰满熟妇毛片在线播放 | www.国产精品.com | 羞羞影院免费观看网址在线 | 久久九九有精品国产23百花影院 | 国产精品久久久久久久久 | www亚洲免费| baoyu在线观看视频播放视频 | 四虎成人网 | 亚洲网站视频在线观看 | 国产对白真实伦视频在线 | 免费欧美视频 | www.亚洲精品 |