第一次使用模擬量就翻車了,前一陣論壇求助電子尺的使用問題http://www.bulh.cn/read-gktid-1645195.html,參考網友意見,最終采用了4-20ma的兩線制變送器。模擬量模塊為FX3G-2AD-BD,用來獲取液壓機的位置。

問題來了,PLC讀取的模擬量(位置)波動非常大,基本上為不可用的狀態。液壓站采用匯川30KW伺服,伺服未使能時模擬量讀數正常,但是只要伺服使能,PLC的模擬量就一直跳動,而且液壓站上未通電的電磁閥(24VDC)的指示燈都為微亮狀態。

三相電源輸入有采用電抗器,伺服驅動器輸出電機線繞了環形磁環一圈。220V電源來自隔離變壓器,電流信號模擬量變送器采用了屏蔽雙絞線。

幫忙分析一下應該如何處理干擾問題,謝謝!
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1099 個
工控威望: 1305 點
下載積分: 24004 分
在線時間: 305(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-03-14
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-26 12:55
4-20毫安抗干擾還是比較好的,電磁閥燈微亮,是電源干擾所致,這種情況你可以在電磁閥線圈上并聯電阻,或者直接加帶電阻的中繼隔離,其次就是模擬量的信號線要單獨使用屏蔽線,屏蔽層單短接地

主站蜘蛛池模板: 四虎成人在线 | 色综合激情丁香七月色综合 | 欧美一区二区三区免费 | 网色| 特黄视频免费看 | 久久99九九精品免费 | 久草精品视频在线观看 | 亚洲国产成人久久一区久久 | www色.com| 国产69精品久久久久9牛牛 | 91国内视频 | 成人影院在线观看kkk4444 | 尤物影院在线观看 | 蜜桃日本一道无卡不码高清 | 久久99国产精品一区二区 | 污污视频在线播放 | 四虎影视国产在线观看精品 | 国产成人亚洲精品2020 | 亚洲精品福利在线观看 | 国产精品久久久久久久人人看 | 91九色精品国产免费 | 亚洲欧美天堂 | 免费人成在线观看网站视频 | 中文字幕在线一区二区在线 | 污网站在线观看免费 | 日本精品一区二区三区在线观看 | 国产成人+综合亚洲+天堂 | 久青草国产97香蕉在线视频xx | 黄色免费在线观看视频 | 久久久久久国产精品免费免 | 免费在线黄色网址 | 亚洲一区中文字幕在线观看 | 九九精品视频在线观看九九 | 99热这里只有精品第一页 | 欧美午夜艳片欧美精品 | 了不起的麦瑟尔夫人在线观看 | 99久久99视频 | 天天在线精品视频在线观看 | 亚洲国产第一页 | 99爱在线视频 | 最近高清免费观看视频 |