樓主  發表于: 2018-02-26 08:48
有一臺電熱爐,使用的是380V的交流電,原來使用的是空氣開關,因安檢要求使用漏電斷路器開關,更換正泰的100A 的。設備沒有使用零線。只是從漏電開關輸出380V的3相電源接入設備。開始設備接地,開機正常當設備加熱一半加熱管投入后出現漏電開關跳閘。檢測加熱管沒有短路及漏電現象(萬用表測量加熱管與設備接地)。于是將設備的接地線拆除后設備還是在原來一半加熱管投入后跳閘。請問是什么原因(是否漏電開關接線不對,還是加熱管有問題)加熱管是裸露式電熱絲形式的。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5213 個
工控威望: 7437 點
下載積分: 159075 分
在線時間: 3173(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-28
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-26 11:11
1、無論如何接地線不要撤除,而且設備機體與地之間也不是絕緣的;
2、三相三線漏電開關:要看三相是否平衡(先用空氣開關供電,測量運行時的三相電流);加熱管絕緣如何做的?
3、三相四線漏電開關:不接零線起不到保護作用,接了零線跳閘看加熱管是否存在漏電情況(加熱時的漏電)。

主站蜘蛛池模板: 欧美人与zozoxxxx视 | av制服丝袜| 亚洲视屏在线观看 | 亚洲精品成人a | 中文字幕在线高清 | 国产一级真人毛爱做毛片 | 久久国产精品亚洲综合 | 在线播放国产精品 | 看真人视频a级毛片 | 国产午夜免费视频片夜色 | 蜜桃免费视频 | 亚洲欧美久久精品一区 | 国产成人精品视频 | 亚洲欧美色一区二区三区 | 亚洲国产人成中文幕一级二级 | 亚洲欧美综合在线观看 | 清清草免费视频 | 亚洲综合区小说区激情区噜噜 | 一区二区视频在线播放 | 中文字幕亚洲无线码在线一区 | 永久免费观看午夜视频在线 | 一区二区中文字幕在线观看 | 成人影片在线免费观看 | 色综合色综合色综合色综合网 | 五月天激情开心网 | 今天免费中文字幕视频 | 成人一区二区免费中文字幕 | 99精品国产高清自在线看超 | 国产成人精品视频在放 | 伊人久久大香线焦在观看 | 久久综合久久鬼色 | 成人免费网站在线观看 | 91视频免费观看 | 91福利国产在线观看 | 免费在线观看的视频 | 欧美一区二区久久精品 | 在线成人精品国产区免费 | 欧美αv日韩αv另类综合 | 久久综合九色综合97手机观看 | 亚洲午夜一区二区三区 | 黄色精品视频 |