設備表面噴漆,有個安裝支架的地方裸露了出來,一量電壓有180,各種查找,發現某個電機一開啟以后,設備外殼電壓馬上升高,電機不開啟的時候也有20多。
想問問有啥好的解決辦法沒?  電機繞組對地我拿萬用表量了一下都是絕緣的,繞組電阻也正常。電纜我也查了,沒有破損。
1. 設備整體沒接地線。接的是3火一零。 接了地線,外殼的漏的電180多伏,人再觸摸會安全了吧?
2. 漏電的原因始終找不到。 知道這個電機一開,設備外殼立馬又100多伏的電壓,但找不出漏電點。
3.有朋友說沒接地線,這個是感應電壓,感應電壓不會有180這么高吧?
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-07 14:28
測量一下零線和漏電點和你另拉設的地線的電壓值分別是多少,還有此設備的電源部分是幾線制系統?如果三相五線制,那么外殼不接地線是違反規定的。穩妥的辦法是接入地線且前端斷路器加設漏電保護裝置。
如果電源本來就是三相四線制,那么先看一下配電箱的零線是否和廠房或現場的接地等電位重復短接過,設備的外殼是否在現場和等電位網連接了?因為國家強條要求只要金屬外殼設備必須和地線或者等電位網連接,且還有電阻值的要求。其實如果三相匹配度較高的電機類設備,都可以直接用三相四線制的零線當地線使用且直接設備端和地線母排短接。
感應電壓確實能達到180V,如果想判斷是否感應電壓可和地串接一個燈泡,此時如果電壓迅速下降,那么基本可判斷是感應電。

主站蜘蛛池模板: 毛片免费全部免费观看 | 亚洲狼人综合干 | 亚洲精品视频免费在线观看 | 亚洲中字幕| 国产2021精品视频免费播放 | 波多久久夜色精品国产 | 亚洲精品乱码蜜桃久久久 | 亚洲素人 | 精东在线 | 夜色资源站www国产在线资源 | 一二三四在线视频社区1 | 伊人网在线免费观看 | 成年人免费网站在线观看 | 国产视频二区在线观看 | 亚洲视频久久 | 日韩一区二区三区免费 | 四虎网站在线播放 | 亚洲国产欧美在线成人aaaa | 四虎影院在线免费观看视频 | 亚洲日韩中文第一精品 | 精品国产免费观看一区高清 | 四虎天堂 | 黄色大片视频网站 | 美女黄免费 | 五月激情六月婷婷 | 热99精品只有里视频最新 | 四虎成人永久影院 | 俄罗斯一级在线播放 | 午夜国产在线视频 | 午夜视频免费 成人 | 一道精品视频一区二区三区男同 | 99久久精品免费精品国产 | 日本黄色大片在线播放视频免费观看 | 色视频网 | 在线欧美视频 | 99热r | 最新欧美在线 | 久久天天综合 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 人人人草| 色se01短视频永久免费 |