圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 亚洲精品国产三级在线观看 | 鲁一鲁中文字幕久久 | 污网站在线 | 亚洲欧美综合一区 | 嫩草影院一区 | 国产成人久久精品二区三区牛 | 免费观看无遮挡www的视频 | 欧美ay| 天天干天天操天天舔 | xxxx日本在线播放免费不卡 | 久久频 | 99热热久久| 有一婷婷色 | 色妞精品一区二区 | 四虎影视在线观看2413 | 麻豆精品91 | 黄色大片网 | 狠狠干人人插 | 四虎影院免费网址 | 精品亚洲欧美中文字幕在线看 | 久久国产自偷自免费一区100 | 亚洲免费毛片 | 性猛交xxxx乱大交孕妇 | 99在线国产视频 | 国产天堂在线一区二区三区 | 日韩国产欧美一区二区三区在线 | 一级做a免费视频 | 污污网站在线免费观看 | 特级无码a级毛片特黄 | 成人一级视频 | 香蕉久久ac一区二区三区 | 草草视频免费看 | 欧美综合精品 | 亚洲一区二区免费视频 | 一级毛片免费的 | 成人看片网 | 日本高清中文字幕一区二区三区 | 91精品国产乱码久久久久久 | 91精品国产色综合久久不卡蜜 | 国产三级黄色毛片 | 天天综合在线视频 |