我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
luciferm
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 103 點
下載積分: 1470 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2015-11-25
最后登錄: 2021-01-09
查看luciferm的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-10 13:28
謝謝指導,能否給一個比較好用的,加裝在plc進線端的濾波器型號和廠家
引用
引用第7樓douwz于2017-03-09 17:51發表的  :
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 一级一级一级毛片 | 九九线精品视频 | 久久久久久久综合 | 毛片资源 | 她也色视频在线 | 一区二区三区 亚洲区 | 一级裸毛片 | 久久这里只有精品久久 | 久热热热| 欧美亚洲国产一区 | 亚洲黄毛片 | 欧美一区二区三区精品 | 亚洲毛片免费看 | 欧洲亚洲色图 | 网站大全黄入口 | 国产成人教育视频在线观看 | 玖色网 | 色汉综合 | 在线观看视频一区二区三区 | 久久综合中文字幕一区二区三区 | 黄瓜视频在线观看入口 | 亚洲第一黄色网址 | 亚洲日本一区二区三区在线不卡 | 女女在线观看舒服 | 亚洲精品xxx | 成人免费网站在线观看 | 久久精品国产国产 | 69国产成人精品视频软件 | 四虎在线永久免费视频网站 | a毛片在线观看 | 在线免费观看污视频 | 免费精品精品国产欧美在线 | 看真人一级毛片 | 黄色网址免费看 | 亚洲欧美一区二区三区在饯 | 看全色黄大色黄女片爽毛片 | 久久亚洲国产最新网站 | 综合久久久久久 | 久久99热不卡精品免费观看 | 国产在线精品一区二区 | 国产91高清 |