我做的有個項目中,需要將某設備通過modubus485和PLC建立通訊,在現場有多臺國產不知名變頻器工作,通訊建立后數據數據一直不更新,后用串口調試工具測試后發現干擾太嚴重100條報文中正常的只有不到5條。為了解決干擾問題,1,更換了屏蔽雙絞線,2,屏蔽層接地,3,信號線繞開強電線路。
經過以上處理后略有改善,丟包率有60%左右由于系統對該數據的實時性和準確性要求比較高。需要進一步改善通訊,請問大神們有什么方法可以解決此問題。請教自控老手,有說可以加電阻和在變頻器上加裝置,此類方法將如何實施用什么型號標準的配件電阻等,請詳細說明,謝謝
最后順便發下感慨,TMD某國產變頻干擾真牛逼
douwz
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 170 個
工控威望: 484 點
下載積分: 4085 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-01-07
最后登錄: 2025-01-19
查看douwz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-03-09 17:51
我曾經遇過這樣問題,干擾的儀表都不能工作了,更不用說PLC和觸摸屏了,已解決。
我的方法是,所有變頻器進線加消磁環,變頻器單獨安裝一個接地預埋件和設備的要相隔3米以上(這樣基本就解決了)
如果還不放心,把PLC電源加隔離變壓器和濾波器。

主站蜘蛛池模板: 不卡国产在线 | 四虎影视永久免费观看 | 亚洲大尺度视频 | 色综合伊人色综合网站中国 | 欧美日韩一区二区三区免费 | 夜色福利院在线看青草一 | 最新精品91探花免费播放 | 在线免费亚洲 | 老司机午夜性生免费福利 | 美女黄色在线网站大全 | 色狠狠狠色噜噜噜综合网 | 毛片在线视频观看 | 99精品国产成人一区二区 | 果冻传媒mv在线观看入口免费 | 婷婷色爱区综合五月激情韩国 | 91福利专区 | 色色视频免费网 | 一个色综合网 | 久一视频在线观看 | 亚洲字幕在线观看 | 污视频网页 | 午夜欧美精品久久久久久久久 | 老子午夜我不卡理论影院 | 久久精品国产亚洲 | 亚洲一区高清 | a级黄毛片 | 成人a级大片 | 国产精品成人一区二区不卡 | 综合网天天| 亚洲天堂中文字幕在线观看 | 在线黄色免费观看 | 黑丝一区 | 欧美性猛交xxxxbbb | 亚洲图片欧美激情 | 色播五月综合 | 四虎综合 | 4虎tv| 欧美激情精品久久久久久久久久 | 劲爆欧美第1页婷婷 | 亚洲国产精品一区二区三区在线观看 | 国产成人一级 |