手上一個項目:fx3uplc加一個485BD擴展版與計算機組態王通信、一個485adp-MB帶20個儀表485modbusRTU通信、plc變程口與威綸觸摸通信…當觸摸屏與plc不通信時plc與儀表通信正常;觸摸屏開始與plc通信(讀數據)時,plc與儀表的modbus通信斷開(或者故障),以前plcmodbus帶10個儀表時沒有什么問題,加了10個modbus從站就不行了…請教大神能給點意見,謝謝~
殤心的感覺
記性不好了,怎么學嘛!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 903 點
下載積分: 739 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2012-02-10
最后登錄: 2022-06-16
查看殤心的感覺的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-02-11 13:35
有一個問題需要確認,如果plc用標準modbus做主站時僅允許一路串口通訊,你之前能用或許做的是無協議通訊即自己算的檢驗,你與儀表通訊時看下有沒有加終端電阻,掃描時間有沒有超時,僅供參考
樓主留言:
之前和現在PLC與儀表一直是通過3U-485ADP-MB特殊適配器做的標準modbus RTU模式,專用指令不需要自己計算校驗,modbus網絡兩端都有110Ω電阻;PLC與計算機是通過485-BD擴展板通信;威綸觸摸屏通過PLC自己編程口連接;謝謝你的思路  ,我還在繼續找原因
尋師傅多名

主站蜘蛛池模板: 久久国产精品高清一区二区三区 | 香蕉免费一级视频在线观看 | 国产成人一区二区三区精品久久 | 97久久久久 | 久久久久久国产精品免费免 | 五月综合色婷婷影院在线观看 | 337p欧美超大胆日本人术艺术 | 久久精品国产三级不卡 | 四虎影视网| 中文字幕日韩精品麻豆系列 | 欧美影欧美影院免费观看视频 | 黄频免费观看在线播放 | 亚洲午夜精品久久久久久成年 | 91欧洲在线视精品在亚洲 | 一区二区三区免费精品视频 | 四虎影院免费在线播放 | 亚洲一区小说区中文字幕 | 在线成人综合色一区 | 麻豆视频福利 | 四虎免费视频 | 成人日韩欧美 | 91系列在线观看 | 欧美一区二区在线观看免费网站 | 一区二区三区四区免费视频 | 麻豆视频大全 | 亚洲一区二区三区高清网 | 特a级毛片| 中文字幕一区二区三区视频在线 | 色狗综合 | 亚洲国产精久久久久久久 | 天堂影视网| 综合亚洲色图 | 久久桃花综合 | 综合一区| 大陆一级毛片免费视频观看 | 91福利在线免费观看 | 免费毛片在线播放 | 中国16一17sexx性hd | 日本特色一级强 | 午夜视频免费在线播放 | 亚洲第一页视频 |