還是老問題:
壓力傳感器放大器有三條線:
1.電源24V,2.信號正,3.共地。
FX2N-2AD有兩個通道,每個通道3個接線端:
1.VI1,2.II1,3.COM1.
我原先接法是:
1.電源24V——接PLC的24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1.
程序用
[to k0 k17 h0 k1]
[to k0 k17 h2 k1]
[from k0 k0 k2m100 k2]
[mov k4m100 d100]
運行程序時d100的數據會在0-23之間波動,
但我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是沒有電壓變化的。

之後我換了接法:
1.電源24V——接PLC的電源24V
2.信號正——接VI1
3.共地——接COM1和PLC的電源COM。
我用手拉動壓力傳感器,測量VI1和COM1之間是有電壓變化,
但運行程序時,d100的數據沒有任何變化,一直是0.

我感覺我之後的接法是對的,但只是短接了PLC電源的COM和FX2N-2AD的COM1.
到底是接線有問題還是程序有問題?
或者是模塊壞了?
請做過類似工程的朋友幫忙。
謝謝!
adaleo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 124 點
下載積分: 897 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2018-10-12
查看adaleo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-01-21 13:26
電壓信號不用短接2個com口。 電流的才需要。多看看說明書  你的第一次接線是正確的。

主站蜘蛛池模板: 成人在线高清 | 殴美一级视频 | 亚洲精品视频久久 | 成人永久免费视频网站在线观看 | 一本一道久久综合狠狠老 | 精品动漫一区二区三区 | 色综合网站在线 | 久久网欧美 | 国产性猛交xx乱 | 国内精品福利视频 | 亚洲天天综合色制服丝袜在线 | 黄 色 免费网 站 成 人 | 中文字幕免费视频精品一 | 亚洲最新视频在线观看 | 91在线国产观看 | 欧美在线国产 | 在线视频一区二区三区三区不卡 | 亚洲人成a在线网站 | 亚洲香蕉在线视频 | 国产在线高清不卡免费播放 | 日本www高清视频 | 广东东莞一级毛片免费 | 亚洲一区免费看 | 国产91精品一区二区麻豆亚洲 | 毛片免费观看视频 | 国产精品成人免费 | 精品一区二区三区视频在线观看 | 日本久久高清视频 | 在线视频久 | 亚洲免费观看在线视频 | 中文字幕一区二区日产乱码 | 四虎影在线永久免费观看 | 日本精品视频一区 | 国产91一区二区在线播放不卡 | 久久思re热9一区二区三区 | 大肚孕交pregnan交视频 | 久久就是精品 | 国内精品久久久久久久亚洲 | 国产91一区二这在线播放 | 日韩欧美在线精品 | 成人午夜免费福利 |