樓主  發表于: 2016-04-19 15:25
大家好,現在碰到一個問題,控制器位三菱3UPLC, 動力為信捷伺服電機,同步輪送線材,送兩段,比如設定總長度為1000MM,第一段位200MM,實際送出來可能只有180MM《每次不一樣,反正是短》,第二段送800MM,可能只有780MM。起初以為是起步瞬間速度過大導致打滑,后將伺服電機加減速時間加大,會稍稍好一點,但是這樣還是達不到客戶給的公差要求《公差范圍是正負5MM》,而且這樣效率跟不上。后我加了一個外置編碼器,我的想法是,我每次送線的長度靠的是編碼器的數值來確定線材長度,問題在于,起步的時候有加減速,沒關系,但我無法確定什么時候編碼器是數值到了,所以我也就無法提前減速,這樣一來,伺服從我PLC給他停止到真正停下會有慣性,過沖,因為是送兩段,兩次下來,誤差基本上在5MM多了,有沒有什么好的方法?
hgg1989
在路上。。。QQ:1186037532
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 361 點
下載積分: 1630 分
在線時間: 163(小時)
注冊時間: 2013-04-20
最后登錄: 2024-08-30
查看hgg1989的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-04-22 11:08
可以設定長度運行,同時檢測編碼器脈沖數與設定脈沖作對比,在設定的脈沖走完后再走相差脈沖就好了,絕對可以實現正負5MM
在路上。。。QQ:1186037532

主站蜘蛛池模板: 最新黄色在线 | 在线观看视频一区二区 | 国产精品久久久久网站 | 91国内视频 | wwww.黄| 日本a不卡 | 四虎成人欧美精品在永久在线 | 亚洲小说图片区 | 色香蕉色香蕉在线视频 | 国产成人久久精品麻豆二区 | 色涩亚洲 | 91精品国产三级在线观看 | 一级黄a | 色综合综合 | 国产三级精品久久三级国专区 | 久久精品人人爽人人爽快 | 网黄视频| 四虎影视永久 | 一区二区三区四区精品 | 成人免费国产欧美日韩你懂的 | 91在线视频福利 | 亚洲三级黄色片 | 国产二三区| 国产日韩欧美亚洲综合 | 国产精品久久久久久久久久一区 | 一二三四视频社区5在线高清视频 | 国产精品一区久久 | 老司机福利在线播放 | 精品视频中文字幕 | 婷婷综合激情网 | 亚洲国产天堂久久精品网 | 日韩 欧美 综合 在线 制服 | 亚洲五月综合缴情综合久久 | 99久久亚洲 | 午夜h片 | 亚洲香蕉一区二区三区在线观看 | 五月综合久久 | 91福利影视| 夜色视频一区二区三区 | 亚洲乱码一二三四区乱码 | 国产精品中文字幕在线 |