日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-03-28 15:19
          FINS通訊命令,0401可以讓PLC進入運行/監控模式,0402可以讓PLC進入停止模式。
          實測用0402讓PLC停止后還可以用0101和0102對DM區進行讀寫。
          另:串口的hostlink模式FINS命令只能上位機控制PLC,PLC無法主動發數據給上位機。通過看w227文件,發現FINS幀格式自由度比較高,理論上來講可以通過修改幀里面的命令符進行PLC通過串口對上位機發送數據,就好像用以太網發送一樣。但是歐姆龍PLC說明書里面并沒這方面的介紹。目前來說,PLC通過串口主動發數據給上位機發送數據要用無協議通訊。但是無協議通訊的話上位機無法控制PLC的開關狀態。小弟剛學歐姆龍通訊,好多東西還不懂,望論壇各位前輩不吝賜教。
    xyzenter
    活在當下,順其自然
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 135 個
    工控威望: 266 點
    下載積分: 2080 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2014-04-09
    最后登錄: 2021-04-13
    查看xyzenter的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-14 11:32
          如果用HostLink通訊,FINS指令,上位機要等待PLC某些步驟準備好,就要上位機監控PLC某位是否是設定值,那就需要不斷循環地發讀指令,這時候串口一直在工作,上位機程序一直調用串口函數,這樣會顯得很繁忙,整個程序的資源都被串口收發給占用了,程序經常處在假死狀態。這樣的程序顯然是有很大缺陷的。
          最好的解決辦法當然是用中斷來代替循環等待。然而,FINS指令無法讓PLC主動發送就緒信號,無法提供這個中斷。哪位高手有辦法解決這個問題?

    主站蜘蛛池模板: 悠悠色影院 | 网址你懂的在线观看 | 高清视频在线免费 | 四虎免费在线观看视频 | 亚洲区欧美 | 在线视频观看免费 | 伊人色在线 | 九色综合久久综合欧美97 | 欧美性精品不卡在线观看 | 另类色区| 亚洲国产精品线在线观看 | 久草a视频| 无遮免费网站在线入口 | 九九视频免费在线观看 | 美女网站视频在线观看 | 伊人天伊人天天网综合视频 | 特级毛片aaa免费版 特级毛片免费视频观看 | 亚洲第一免费视频 | 国产精品久久一区一区 | 亚洲大成色www永久网 | 成人永久免费视频网站在线观看 | 四虎网站在线播放 | 免费看毛片网 | 天堂网2016| 一区二区三区在线免费观看视频 | 韩国免费毛片在线看 | 精品动漫中文字幕一区二区三区 | 亚洲影院中文字幕 | 四虎图库| 亚洲日韩aⅴ在线视频 | 国产99视频精品草莓免视看 | 91小视频在线观看免费版高清 | 真正毛片 | 欧美性a欧美在线 | 一本色道久久综合狠狠躁 | 日韩h片在线观看 | 亚洲一区亚洲二区 | 香蕉视频三级 | 欧美视频久久久 | 秋霞黄色大片 | 91全国探花精品正在播放 |