日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-03-23 17:29
   最近在研究VB跟歐姆龍CP1H的通信.了解到可以用串口進行HOSTLINK通信,還可以用以太網進行FANS通信.CP1H沒有網口所以不可以用FANS通信嗎?串口通信情況下,PLC處于運行時寫入不了數據,只有當PLC是監控狀態時才能寫入.這怎么能達到隨時寫入的目的呢?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(56071988)
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2016-04-13 18:17
    Public Class OmronFins
        Dim WithEvents OmronPLC As New System.IO.Ports.SerialPort
        Dim WithEvents T1 As New Timer
        Dim MLog As New MyFB.RunErrLog


        ''' <summary>
        ''' PLC返回字符
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCRtString As String

        ''' <summary>
        ''' =True 等待RS返回信息
        ''' </summary>
        ''' <remarks></remarks>
        Dim PLCBusyBit As Boolean = False
        Dim PLCCommd As Integer = 0

        Dim RtValue(19) As String
        Dim RtErrValue(19) As String


        Sub RS232PortSet(ByVal PortNum As Integer)

            Try
                With OmronPLC
                    .BaudRate = 38400
                    .StopBits = 2
                    .DataBits = 7
                    .Parity = IO.Ports.Parity.Even
                    .PortName = "COM" & PortNum
                    .ReceivedBytesThreshold = 1
                End With

                If OmronPLC.IsOpen = False Then
                    OmronPLC.Open()
                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try



        End Sub

        Sub RS232PortClose()
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Close()
            End If
        End Sub

        Sub RS232SendMsg(ByVal SendString As String)
            Dim LenNum As Integer
            LenNum = SendString.Length
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                OmronPLC.Write(SendString)
            Else
                PLCBusyBit = False
            End If

        End Sub



        ''' <summary>
        ''' 20150525
        ''' Fins通訊計算校驗碼
        ''' </summary>
        ''' <param name="Value">傳入需要校驗內容</param>
        ''' <returns>返回Fins校驗值</returns>
        ''' <remarks></remarks>
        Public Function FinsFcsCheck(ByVal Value As String) As String

            Dim CheckValue As Integer
            Dim CheckHex As String

            For i As Integer = 1 To Value.Length
                CheckValue = Asc(Mid(Value, i, 1)) Xor CheckValue
            Next
            CheckHex = Hex(CheckValue)
            If CheckHex.Length < 2 Then
                CheckHex = "0" & CheckHex
            End If

        
            Return CheckHex


        End Function
        ''' <summary>
        ''' 20150526
        ''' 寫單個PLC值函數
        '''
        ''' </summary>
        ''' <param name="AddName"></param>
        ''' <param name="Value"></param>
        ''' <returns></returns>
        ''' <remarks></remarks>
        Public Function SetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByVal Value As Integer) As Integer

            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16進制長度
            Dim HexAddNum As String     '地址值轉到16進制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通訊表頭
            Dim CommandCode As String = "0102"    '通訊命令代碼
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC內存功能碼
            Dim BitNum As String = "00"           '位寫入需要寫數值 0-15;字寫如=0
            Dim WriteNum As String = "0001"        '寫PLC地址個數;單個寫入=0001
            Dim HexValue As String                '寫入數值轉換為16進制
            Dim FCSString As String               '需要校驗的字符串
            Dim FCSValue As String                '命令校驗碼
            Dim EndCode As String = "*" & vbCr    '結束碼
            Dim SenCode As String                 '發送到PLC字符串
            '*************************************************************************
            '修改版本20150526 新建
            '寫入數值到D
            '通訊發送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & WriteNum & Value & FCS & EndCode
            '*************************************************************************


            Try
                If PLCBusyBit = False And OmronPLC.IsOpen Then
                    PLCCommd = 1
                    PLCBusyBit = True
                    '選擇寫入PLC地址類型
                    Select Case AddName
                        Case "D"
                            MemoryAreaCode = "82"
                        Case Else
                            Return 1000
                            Exit Function
                    End Select


                    '寫入地址轉換為HEX,計算長度是否=4;長度不夠補滿
                    HexAddNum = Hex(AddNum)
                    AddNumHexLen = HexAddNum.Length
                    Select Case AddNumHexLen
                        Case 1
                            HexAddNum = "000" & HexAddNum
                        Case 2
                            HexAddNum = "00" & HexAddNum
                        Case 3
                            HexAddNum = "0" & HexAddNum
                        Case 4
                            HexAddNum = HexAddNum
                        Case Else
                            Return 1001
                            Exit Function
                    End Select

                    '寫入數值轉換位16進制,計算長度=4;長度不夠布滿
                    HexValue = Hex(Value)
                    Select Case HexValue.Length
                        Case 1
                            HexValue = "000" & HexValue
                        Case 2
                            HexValue = "00" & HexValue
                        Case 3
                            HexValue = "0" & HexValue
                        Case 4
                            HexValue = HexValue
                        Case Else
                            Return 1002
                            Exit Function
                    End Select

                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & WriteNum & HexValue

                    FCSValue = FinsFcsCheck(FCSString)

                    SenCode = FCSString & FCSValue & EndCode
                    RS232SendMsg(SenCode)
                    ' Threading.Thread.Sleep(10)
                    '***************************************************
                    '20150608 返回結果處理

                    Dim StartTick As Integer
                    StartTick = Environment.TickCount
                    Do
                        If (Environment.TickCount - StartTick) > 1500 Then
                            '超時報警
                            PLCBusyBit = False
                            Return 9001
                            Exit Do
                        End If

                        If PLCBusyBit = False Then

                            Exit Do
                        End If
                        Application.DoEvents()
                    Loop

                    If RtErrValue(0) = "1" Then
                        Return 1
                    Else
                        '未知錯誤報警
                        Return 9002
                    End If
                Else

                    '通訊BUSY
                    Return 9003
                End If
            Catch ex As Exception
                ' MsgBox(ex.Message)
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try




        End Function

        Public Function GetValue(ByVal AddName As String, ByVal AddNum As Integer, ByRef RtV As Integer) As Integer

            Dim AddNumHexLen As Integer '地址16進制長度
            Dim HexAddNum As String     '地址值轉到16進制
            Dim HCode As String = "@00FA000000000" '通訊表頭
            Dim CommandCode As String = "0101"    '通訊命令代碼
            Dim MemoryAreaCode As String          'PLC內存功能碼
            Dim BitNum As String = "00"           '位讀取需要寫數值 0-15;字讀入=0
            Dim ReadNum As String = "0001"        '讀PLC地址個數;單個寫入=0001
            'Dim HexValue As String                '寫入數值轉換為16進制
            '修改版本2015703 新建
            '讀D數值
            '通訊發送命令
            'HCode & CommandCode & MemoryAreaCode  & HEXADDNum & BitNum & ReadNum  & FCS & EndCode
                    '讀地址轉換為HEX,計算長度是否=4;長度不夠補滿
                    FCSString = HCode & CommandCode & MemoryAreaCode & HexAddNum & BitNum & ReadNum

                        RtV = Convert.ToInt32(RtValue(0), 16)
                        Return 1
                    Else
                        '未知錯誤報警
                        Return 9002
                    End If
                Else

                    '通訊BUSY
                    Return 9003
                End If
            Catch ex As Exception
                ' MsgBox(ex.Message)
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try




        End Function

        Private Sub OmronPLC_DataReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles OmronPLC.DataReceived
            Threading.Thread.Sleep(100)

            Dim ReadString As String
            If OmronPLC.IsOpen = True Then
                ReadString = OmronPLC.ReadExisting
                Call ReslutCount(ReadString)
            End If


            PLCBusyBit = False

        End Sub

        Sub ReslutCount(ByVal InputS As String)
            Dim FcsRead As String = String.Empty  '返回校驗碼
            Dim FcsCount As String = String.Empty '計算出校驗碼
            Dim RtCommand As String = String.Empty '返回命令
            Dim RtMsg As String = String.Empty '返回報警代碼
            Dim OKMsg As String = "0000"        '返回正確代碼
            Try
                If InputS.Length >= 25 Then
                    If Mid(Microsoft.VisualBasic.Right(InputS, 2), 1, 1) = "*" Then
                        PLCRtString = Mid(InputS, 1, InputS.Length - 4)
                        FcsRead = Mid(InputS, InputS.Length - 3, 2)
                        FcsCount = FinsFcsCheck(PLCRtString)
                        RtCommand = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 16, 4)
                    End If

                    If FcsCount = FcsRead Then

                        Select Case RtCommand
                            Case "0101"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1寫入PLC值正常
                                    RtValue(0) = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 24, 4)
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If

                            Case "0102"
                                RtMsg = Microsoft.VisualBasic.Mid(PLCRtString, 20, 4)
                                If RtMsg = OKMsg Then
                                    '=1寫入PLC值正常
                                    RtErrValue(0) = "1"
                                    Exit Sub
                                End If
                            Case Else
                                '不能識別通訊命令
                                RtErrValue(0) = "9002"
                                Exit Sub

                        End Select






                    Else
                        '返回校驗碼不對報警
                        RtErrValue(0) = "9001"
                    End If




                Else
                    '返回字符串長度不夠報警
                    RtErrValue(0) = "9000"

                End If
            Catch ex As Exception
                MLog.LogErrWrite(ex.ToString)
            End Try
          



        End Sub

        Sub ResetErr()
            Try
                MsgBox(ex.Message)
            End Try

        End Sub


    End Class
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(吃個鴨梨) 熱心助人!
  • 下載積分:+5(dujiang100) 熱心助人!
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2016-04-13 18:20
    2015年一個項目寫的 工控機 與OMRON CP1H串口通訊, 使用FAINS 能夠穩定的讀寫數據;
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(oahz55) 熱心助人!
  • 下載積分:+1(靜水磐石) 厲害
    shuangyu
    工控行業呆的越久越迷茫.......懂得多?少?......
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 344 個
    工控威望: 891 點
    下載積分: 1083 分
    在線時間: 115(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-07-12
    查看shuangyu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2016-04-14 23:20
    線程 批量讀取

    主站蜘蛛池模板: 精品香蕉视频 | 国产精品麻豆网站 | 黄页网站免费视频 | 国产在线欧美精品 | 欧美18vide0sex性欧美在线 | 亚洲最大激情网 | 91欧美亚洲 | 国产91在线视频观看 | 3d动漫精品啪啪一区二区免费 | 日本免费一区二区三区视频 | 意大利高清xxxxx | 久久99精品这里精品3 | 四虎视屏 | 亚洲欧美人成综合导航 | 91精品国产麻豆国产自产在线 | 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲一区日韩一区欧美一区a | 中文字幕一区二区区免 | 国产日韩网站 | 中文字幕欧美在线观看 | 国产91在线播放 | 99热国产这里只有精品免费 | 久久精品国产清白在天天线 | 精品久久久久久中文字幕一区 | 91香蕉在线观看免费高清 | 91国内揄拍·国内精品对白 | 欧美视频一区二区三区 | 国产女人成人精品视频 | 在线亚洲精品国产成人二区 | 日本高清不卡二区 | 日韩午夜大片 | 欧美黄色高清视频 | 美女黄色的网站 | 秋霞在线观看成人高清视频51 | 理论片 国产台湾在线 | 欧美精品hd| 亚洲高清在线观看看片 | 性小说视频| 日本卡一卡2卡三卡4精品 | 亚洲精品人成在线观看 | 一级亚洲|