樓主  發表于: 2015-12-24 09:25
    想用一個PLC+溫度模塊(TS002)來測量,控制溫度。
    用的是J型熱電偶,按照說明書接線設置開關量程。旁邊用一個同樣用J型熱電偶的靈敏溫度計來修正,測量點固定在相同位置。
    開機后發現,測量室溫,初始溫度相差0.1度,在可接受范圍內。
    但是隨著時間增長,溫度計的讀數一直不變,而PLC內接收到溫控模塊的數值卻緩慢增長,半個小時后,讀數居然比溫度計上的讀數高出6.2℃!!測量點在同一點,感溫線也缺失是同種材質同批次的感溫線,為什么結果相差這么大呢。在這半個小時之中,室溫基本恒定,唯一溫度增長的地方只有機器內部了。
    于是我做了個實驗,用熱風槍對著溫度控制模塊吹,結果PLC里接收的數據果然迅速上漲,幾秒鐘就超過了50.0℃。關閉熱風槍,溫度馬上就回落了。顯而易見,測量溫度與模塊本身溫度有關,而這個模塊的溫度會隨著機器運行狀況而改變,根本就是無規則的,想在PLC里面進行四則運算修正溫度簡直是不可能。
    我以前用過其他品牌的溫度模塊,沒出現過這種情況,我沒有對這個溫度模塊做什么啊。一般來說,測量儀器本身的因素對被測對象的影響是極其微小的,但為什么這個偏差這么大,是模塊的補償不夠?還是熱電偶的接線有誤?有沒有前輩遇到過類似情況,解決過類似問題,請指導一下思路。
bnnyygy
bnnyygy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 541 個
工控威望: 651 點
下載積分: 1905 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2016-09-20
最后登錄: 2025-04-16
查看bnnyygy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-28 17:53
一般路數多的溫控,直接溫控器搞定,最多搞個RS485設置溫度即可。干嘛要自己配置模塊控制呢

主站蜘蛛池模板: 国产精品日韩一区二区三区 | 在线中文高清资源免费观看 | 国产激情久久久久久影院 | 欧美一级免费 | 亚洲视频一二 | 日本综合色 | 中文字幕在线视频网 | 欧美播放| 人成免费| 亚洲永久网站 | 4444狠狠| 久久综合中文字幕一区二区 | 亚洲另类图片专区 | 黄色毛片免费网站 | 亚洲国产人成中文幕一级二级 | 成人免费片 | 成人欧美一区二区三区在线 | 久久久久成人精品免费播放动漫 | 四虎影院在线播放视频 | 国产精品国产三级国产专区5o | 四虎影院永久在线观看 | 特级一级毛片视频免费观看 | www.精品视频| 久久久这里有精品 | 99热精品久久只有精品黑人 | 在线国产日韩 | 手机在线成人精品视频网 | 国产拍拍视频一二三四区 | 亚洲国产精品成人综合久久久 | www.欧美在线| 久久99精品久久久久久综合 | 717秋霞三级good在线观看 | 日韩公交车性xxxxhd | 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 欧美综合在线播放 | 成人国产网站 | 在线免费福利 | 91手机看片国产福利精品 | 黄色大片国产 | 奇米影视亚洲春色 | 91精品免费在线观看 |