請教各位師傅:
情況如下:
我有一個空氣處理系統,加熱可以選擇蒸汽加熱或電加熱,用PID溫控器控制,在加熱過程中,很順利,比如我設定50攝氏度,很快就到了,但是,當到了50攝氏度后,我現在的目標溫度變了,我想只要40攝氏度就好,問題來了:

不管我是采用蒸汽加熱模式還是電加熱模式,都不能從50攝氏度回到40攝氏度,按照正常道理來說,只要不加熱,直接通沒有被處理的風,應該很快就能降到設定溫度,但是,不知道為什么,在50攝氏度將至40攝氏度的過程中,雖然PID溫控器的輸出指示燈沒有閃了,但PID始終都有一個輸出值,因為有這個輸出值在,溫度始終將不到我要的溫度。

不知道這個輸出值是什么東西,可以調的嗎?可不可以讓PID停止輸出的時候,不會有這個最低輸出值存在,或者讓這個最低輸出值變小,那樣我的設定溫度才能降到。


不知道我有沒有講清楚,希望各位高人能指點一二。

用的PID溫控器是:臺灣偉林  BTC-9100
chen1991903
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1559 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2024-09-21
查看chen1991903的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-23 09:25
看下輸出補償參數 OFST 值是多少? 把它改小或直接改 0 ,

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩精品一区三区 | 网址你懂的在线观看 | 国产成人精彩在线视频50 | 国产精品亚洲精品影院 | 欧美成在线播放 | 99riav9 精品香蕉免费大视频 | 亚洲欧美日韩一区 | 婷婷综合五月中文字幕欧美 | 亚洲大成色www永久网址 | 传媒短视频在线免费观看 | 亚欧精品一区二区三区四区 | 亚洲二三区 | 四虎免费最新在线永久 | 免费视频网站在线观看黄 | 亚洲精品不卡在线 | 成人福利网 | 伊人草久久 | se视频在线| 亚洲欧美一区二区三区不卡 | 黄网站免费观看 | 成人福利在线播放 | 亚洲一区二区三区不卡在线播放 | 人人澡人人澡人人看青草 | 在线中文字幕网 | 免费视频你懂的 | 国产精品国产三级国产 | 免费毛片在线播放 | 亚洲乱码在线播放 | 青青草国产免费久久久91 | 超污视频免费看 | 综合久草 | 亚洲精品 国产 日韩 | 精品久久久久免费极品大片 | 久久综合五月 | 麻豆片免费观看在线看 | 图片小说亚洲 | 在线网站你懂得 | 国产成本人三级在线观看网站 | 一级看片免费视频 | 91麻豆麻豆 | 香蕉视频97 |