日本特级淫片免费看-日本特级黄色-日本特级黄录像片-日本视频中文字幕-成年偏黄网站站免费-成年人福利

弄花毒手
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 161 點
下載積分: 2524 分
在線時間: 71(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2024-08-16
查看弄花毒手的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 10:41
      小弟剛來一家化工設備廠,做涂布機,有六七個變頻器,和十幾路模擬量(西門子200PLC溫度液位和壓力,溫度用的熱電偶模塊,壓力用的壓力變送器),電工布線把動力線和信號線捆在一起,干擾很強。電工是個老家伙,在廠里做了很久了,和他們溝通,一副我吃的鹽比你吃的飯還多的樣子,是我沒處理好,告訴我他們一直都是這樣布線的,原來的程序員做的時候信號很穩定。不想和他們扯皮了。
我把變頻器載波頻率調低,模擬量濾波加大,變頻器開關電源全部接地,(廠里沒地線,接地是接的機架)現象有所改善,變頻器一開但信號仍有波動。請問各位高人,有沒有可能信號線和動力線不分開布線改善干擾?
磁環和電抗器有效果嗎?
[ 此帖被弄花毒手在2015-06-16 08:57重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(windylj168) 把信號屏蔽線一端接電源 ..
    niningtt
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1230 個
    工控威望: 3550 點
    下載積分: 858 分
    在線時間: 459(小時)
    注冊時間: 2010-08-24
    最后登錄: 2024-11-16
    查看niningtt的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2015-06-15 20:17
    1、屏蔽線只能且必須一端可靠接地
    2、屏蔽線接地應于模擬量模塊的接地共地
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(弄花毒手) 真誠感謝!

    主站蜘蛛池模板: 免费高清观看的视频 | 国产精品探花一区在线观看 | 精品久久国产老人久久综合 | 色综久久| 第一福利精品老司机导航 | 欧美在线播放视频 | 亚洲色五月 | 天堂v亚洲国产v一区二区 | 四虎精品永久在线 | 亚洲欧美日韩综合精品网 | 国产黄色小视频 | 欧美激情在线精品video | 免费骚视频 | 在线视频中文字幕 | 欧美另类第一页 | 免费网站你懂得 | 亚洲黄色高清视频 | 午夜国产福利在线观看 | 亚洲一区二区色 | 欧美在线看视频 | 免费高清欧美一区二区视频 | 香蕉伦理| 我不卡老子影院午夜伦我不卡四虎 | 91逼逼| 午夜欧美性视频在线播放 | 一区二区三区 亚洲区 | 一二三四视频社区在线播放中国 | 亚洲精品在线播放视频 | 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 天天综合五月天 | 久久国产免费观看精品 | 麻豆安全网址入口 | 成人黄色一级毛片 | 91麻豆精品国产片在线观看 | 精品国产免费人成在线观看 | 亚洲国产精品丝袜国产自在线 | 中文字幕第一页在线视频 | 台湾黄色毛片 | 美女免费精品视频在线观看 | 成人免费在线视频 | 免费91麻豆精品国产自产在线观看 |